Добрый вечер уважаемые форумчане, хочу задать Вам каверзный вопрос.
Мне необходимо выполнить проект по внешнему электроснабжению жилого комплекса, мощность данного ж/к, согласно ТУ - 1200кВт. Жилой комплекс будет состоять из двух домов, в каждом из домов будет по два ГРЩ, питание к данным домам предусматривается от разных секций проектируемой РП-ТП. По предварительным расчетам было определено, что для того чтобы запитать один дом, необходимо проложить 8 кабелей АВБбШв-1 4х240мм в параллель, т.к. у нас два дома то необходимо проложить 16 кабелей АВБбШв-1 4х240мм и еще два кабеля АВБбШв-1 4х185мм от другой подстанции (1 категория). Следовательно, 18 кабелей в параллель. Т.к. ограничено место, можем прокладывать данные кабели только в одной траншее. Думаю отделить каждую из трех КЛ-0,4кВ кирпичом, между собой.
ВНИМАНИЕ вопрос (вернее вопросы):
1. Разрешено ли прокладывать такое количество кабелей в одной траншее?
2. Нужно ли делать перегородку между кабелями из а/ц плиты или кирпича?
3. Какой необходимо брать снижающий коэффициент при расчете длительно допустимого тока кабелей?(табл. 1.3.26 ПУЭ).
Для большего понимания ситуации прилагаю структурную схему кабельных связей и разрез предполагаемой кабельной траншей.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Строй трубную канализацию и будет тебе счастье

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ п.2.3.25 1), в одной траншее разрешается ложить не более 6 кабелей, с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5м или в трубной (блочной) канализации, как советует boss, с расчетом допустимого длительного тока согласно табл.1.3.27.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант - кабельный канал. Есть ТП шифр А3-92 "Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей"

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
расчетом допустимого длительного тока согласно табл.1.3.27
Табл. 1.3.27 для кабелей 10кВ а весь тот подраздел относиться к кабелям с бумажно пропитанной изоляцией

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант - кабельный канал. Есть ТП шифр А3-92 "Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей"
Как правило, такая прокладка кабелей выполняется между цехами и другими объектами на территории промышленных предприятий. В условиях городской застройки-не встречал. Хотя идея нравится и в стесненных условиях городского строительства, решает вопросы по прокладке большого количества кабелей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
расчетом допустимого длительного тока согласно табл.1.3.27
Табл. 1.3.27 для кабелей 10кВ а весь тот подраздел относиться к кабелям с бумажно пропитанной изоляцией

ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ БЛОКАХ,
СИСТЕМАХ КАБЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКАХ
ПУЭ п.2.3.77. абзац 2: Для КЛ с многожильными кабелями напряжением до 10 кВ конфигурацию расположения каналов в кабельных блоках и допустимые длительные токи кабелей в каналах необходимо принимать согласно 1.3.20 и 1.3.21 главы 1.3. ПУЭ «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны».

ПУЭ п.1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле:
                                                     І = аbс Iо ,
где Iо - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением
10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27;
а- коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и
расположения кабеля в блоке;
b - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, тогда скажите какой допустимий ток будет для кабеля АВВГ-1 4х240 при прокладке в одной трубе (конфигурация блока группа I) и коеффициенте с=1

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Я ссылаюсь на пункты ПУЭ, нравятся они мне или нет. Я вообще считаю, что для одиночных кабелей проложенных в земле, в трубе без искусственной вентиляции, допустимые токовые нагрузки следует выбирать как для тех же кабелей, проложенных в воздухе, а при смешанном характере прокладки-как для участка с наихудшими тепловыми условиями, если длина монтажа больше 10 метров, тоесть для нашего случая:
      Iд=343х0,92=315А,     343А-доп.ток для кабеля АВВГ-1 4х240 при прокл. в воздухе, согласно данных "Южкабеля"
  Если считать по п.1.3.20- 278А, что я считаю заниженным значением допустимого тока нагрузки.
« Останнє редагування: 02 Лютий 2014, 10:46:41 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, т.е. у вас выборочное правосудие? Когда вам неудобно - не принимаете по п.1.3.20...а другим советуете.
Спорить о применении п.1.3.20 не буду, отсылаю на холивар к повторяющейся теме http://eom.com.ua/index.php?topic=14088.0 в которой тоже не пришли к единому мнению

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Я советую руководствоваться ПУЭ для трубной (блочной) прокладки 18 кабелей, а не одиночного. Где необходимо учитывать кроме всего прочего, зависимость от сечения и расположения кабеля в блоке, расстояния между блоками,среднесуточную загрузку всего блока. А для одиночного кабеля проложенного в трубе в земле нет необходимости все это учитывать, кроме поправки на температуру среды, тем более, что это не противоречит ПУЭ п.1.3.16
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72 была подобная ситуация только 16 кабелей пользовался ДКС  :thumbsup:

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
доп.ток для кабеля АВВГ-1 4х240
лучше ссылаться на ГОСТ по которому работают кабельные заводы, табл. 24

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
доп.ток для кабеля АВВГ-1 4х240
лучше ссылаться на ГОСТ по которому работают кабельные заводы, табл. 24
Ссылаться то лучше, а вот данные завода точнее.