Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно прочитать про места установки заземляющих ножей? Вот, например, такая ситуация. Надо от существующей линии 10 кВ сделать ответвление к новой подстанции 10/0,4 кВ. Делаем ответвление. На опоре ответвления ставим разьеденитель. Вопрос. нужны ли на разьединителе заземляющие ножи?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #1 : 31 Січень 2014, 16:09:46 »
Да. На ближайшей опоре к КТП ставят разъеденитель с заземляющими ножами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ilkush

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 80
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #2 : 03 Лютий 2014, 13:14:37 »
В номенклатуре заводов есть разъединители РЛНД и без ножей заземления. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях они применяются.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #3 : 03 Лютий 2014, 19:51:34 »
При выводе КТП в ремонт для выполнения требований ПТБ, для безопасного проведения ремонта. Если в КТП установлен выключатель нагрузки или разъединитель с заземляющими ножами на стороне ВН, то в принципе заземляющие ножи на разъединителе установленного на опоре нужны только, если ремонтные работы производятся на кабеле или на вводе КТП и можно в принципе обойтись переносным заземлением при выполнении технических мероприятий, при подготовке рабочего места по наряду-допуску. Но мне кажется с стационарными заземляющими ножами будет лучше. В типовых семах  выносной разъединитель сейчас везде рисуют с заземляющими ножами.
« Останнє редагування: 03 Лютий 2014, 19:54:38 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #4 : 04 Лютий 2014, 08:53:36 »
в каких случаях они применяются.
напр., для кільцевих роз"єднувачів.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #5 : 04 Лютий 2014, 19:34:47 »
ЗН перед КТП практически не встречал никогда (КТП с воздушными вводами и разъединителями на опоре перед КТП).