пожарная сигнализация ТП
« : 31 Січень 2014, 11:26:08 »
извините если не туда, но я немного в растерянности
ситуация следующая:
есть ту и задание на проектирование отдельно стоящей ТП в которых ни слова не сказано о каких-либо сигнализациях (есть электроснабжение, непосредственно ТП включая стройчасть, сметы и ЛОСОД). прои сдаче проекта возник вопрос,что в ТП должна быть пожарная и охраная сигнализация в рамках этого-же проекта. так ли это, ответьте кто знает пожалуйста

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная сигнализация ТП
« Reply #1 : 31 Січень 2014, 11:50:02 »
Все зависит от того, что внутри ТП. Смотрите:
ДБН В.2.5-56 Таблица В.2, раздел 1;
НАПБ 05.028-2004, Приложение В
НАПБ 05.032-2002, п.4.6.2
НАПБ В.01.034-2005/111, Приложение 6

Я бы еще обратила внимание на п.13 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56 (Производственные помещения категории В)

Все эти документы можно найти в архиве форума. Если там нет, пишите, выложу.

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная сигнализация ТП
« Reply #2 : 06 Лютий 2014, 14:21:38 »
Установка оборудования пожарной сигнализации  регламентируется указанными  выше нормами.
Охранная - по
"ВБН В.2.5-78.11.01-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд.  Системи сигналізації охоронного призначення.
Ці Норми поширюються на проектування, монтаж, виконання пусконалагоджувальних робіт та прийняття в експлуатацію систем охоронної сигналізації (СОС), теле(відео) контролювання (СТВК), теле(відео) спостереження (СТВС) та систем контролювання доступу (СКД) (далі - системи сигналізації охоронного призначення (СCОП)) на підохоронних об’єктах.
Вимоги цих Норм є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності та приватними особами, які здійснюють проектування, виконують монтажні і пусконалагоджувальні роботи і приймають в експлуатацію системи сигналізації охоронного призначення на підохоронних об’єктах Державної служби охорони (ДСО) при МВС України."


Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная сигнализация ТП
« Reply #3 : 06 Лютий 2014, 16:01:08 »
rga,  ссылка на ДБН В.2.5-56 (в файловом архиве) не работает.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная сигнализация ТП
« Reply #4 : 06 Лютий 2014, 16:13:36 »
rga,  ссылка на ДБН В.2.5-56 (в файловом архиве) не работает.

Вообще-то, работает http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1515
Но это "последняя редакция", возьмите лучше отсюда http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1915

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная сигнализация ТП
« Reply #5 : 06 Лютий 2014, 17:12:24 »
rga, а как понять ДБН В.2.5-56 Таблица В.2, раздел 1.2 (условия оборудования помещения СПС - независимо от пощади).

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная сигнализация ТП
« Reply #6 : 06 Лютий 2014, 17:17:20 »
а как понять ДБН В.2.5-56 Таблица В.2, раздел 1.2 (условия оборудования помещения СПС - независимо от пощади).
Так и понимать. При любой площади помещения: 1х1м,  1000х1000м.

 