Здравствуйте. Помогите разобраться с таким вопросом. Проектирую школу. В ней находиться учебная мастерская с набором станков. Нужно ли прокладывать по периметру мастерской стальную полосу для присоединения корпусов станков? Или жила РЕ кабелей питания и будет выполнять роль заземления. Нигде не могу прочитать нужна ли эта полоса при трех-, пятипроводных линиях питания. В школах построеных за советских времен такая полоса в мастерских присутствует, а сейчас как?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а сейчас как?
Shturman, достаточно РЕ жилы кабеля

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для предотвращения поражения эл.током при повреждении изоляции, следует принимать меры по защите согласно п.1.7.56 ПУЭ. Питание эл.оборудования в эл.установках с использованием системы заземления TN для защиты от поражения эл.током (см. п.1.7.61) должна выполнятся с применением защитного автоматического отключения питания. Для этого служит РЕ проводник питающего кабеля  в системе ТN. В эл.установках, где применяют такие меры как автоматическое отключение, согласно п.1.7.78 необходимо выполнять защитное уравнивание потенциалов. Для этой цели используется контур присоединяемый к оборудованию, который служит для снижения потенциала прикосновения к открытым токопроводящим частям оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения или старения изоляции. Характеристики устройств, используемых для защитного автоматического отключения питания должны отвечать требованиям п.1.7.80 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
согласно п.1.7.78
Смотрим пункт 1.7.78

"В помещениях и открытых установках, где применяют такие меры защиты, как автоматическое отключение питания или защитное заземление, необходимо выполнять защитное уравнивание потенциалов. С этой целью все сторонние проводящие части (строительные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные пути и т.п.) необходимо присоединять к защитному заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ и к защитному РЕ-проводнику в электроустановках напряжением до 1 кВ (см.1.7.80)"

Судя с этого я делаю вывод так как у нас напряжение до 1кВ, то хватит РЕ проводника кабеля питания плюс систему уравнивания потенциалов по пункту 1.7.80. Я правильно понимаю?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да. РЕ-проводники питающих кабелей + основная система уравнивания потенциалов
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое grossel,  и Сугор,

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. и контур  для уравнивание с полосой к станку и РЕ в составе кабеля к каждому станку :-[

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. и контур  для уравнивание с полосой к станку и РЕ в составе кабеля к каждому станку
Нет, только РЕ в составе кабеля. Если бы было напряжение выше 1 кВ, то тогда надо было бы полосу ложить.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а уравнивание?
все сторонние проводящие части (строительные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные пути и т.п.) необходимо присоединять к защитному заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ и к защитному РЕ-проводнику в электроустановках напряжением до 1 кВ (см.1.7.80)"

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а уравнивание?
присоединение к жиле РЕ это и будет уравнивание потенциалов.
Читаем еще раз
"В помещениях и открытых установках, где применяют такие меры защиты, как автоматическое отключение питания или защитное заземление, необходимо выполнять защитное уравнивание потенциалов. С этой целью все сторонние проводящие части (строительные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные пути и т.п.) необходимо присоединять к защитному заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ и к защитному РЕ-проводнику в электроустановках напряжением до 1 кВ (см.1.7.80)"

Плюс к этому я еще буду присоединять к ГЗШ на воодах в здание всякие там комуникации, молниезащиту и т.д и .т.п. см.1.7.80

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но Вы же пишете
необходимо присоединять к защитному заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ и к защитному РЕ-проводнику в электроустановках напряжением до 1 кВ (см.1.7.80)"

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО тут надо понимать так. Если напряжение выше 1 кВ, то делаем только заземляющую полосу к которой присоединяем корпуса. Если напряжение ниже 1 кВ, то корпуса присоединяем только к РЕ проводнику кабеля питания.

 