Автор Тема: Односекционный 18 этажный жилой дом  (Прочитано 5321 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята дайте совет. Односекционный 18 этажный жилой дом. у меня получилось два стояка по 5х70 мм2. Будет два ввода. Есть ли смысл после вводного ВРУ делать две ПР? или можно все это дело совместить  одном вводно-распрделительном щите. Получается из отходящих автоматов у меня два силовых автомата на стояки, 1 на щит освещения стоянки. и еще два-три думаю на всякие смежные разделы (вентиляция и тепловые пункты, плюс дымоудаление). Щит авр будет отдельный. Если сделаю два ПР, они будут почти пустые наверное

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
airat_29 по своему опыту знаю лучше поставить больше чем меньше конечно если позволяет место. На такие дома я обычно ставлю щиты марки ГРЩД вводные панели, распределительные на стояки(квартиры) , панель с АВР. Я не знаю архитектурные решения но думаю будет "свечка". Вам нужно будет подключить лифты думаю не меньше 3-х. Противопожарные устройства (дымоудаление, подпор воздуха + приборы задвижки и т.д.). Много выйдет групп на освещение (карманы, лестничные клетки, общедомовой корридор и т.д.)А какая нагрузка на одну квартиру?
Можно попробовать схему вводная панель-распределительная(с блоком автоматического управления освещением)-АВР-ну и ПР (где побольше групп). Какие вы берете панели? Просто панели ВРУ1 насколько я знаю на 400А если ЩО-70 проще поставить на мой взгляд готовый блок.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
19 этажей, но стояка было 2.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть возможность эти чертежи в dwg прислать?

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что лучше прокинуть два стояка по 5х70 мм2, или 4 но поменьше сечения (еще не считал)

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотрю проекты, щас что все освещение в доме питают от АВР??? От общей сети только стояки квартир, все остальное с АВР. освещение мусорокамеры тоже от АВР. ТАк разве можно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что лучше прокинуть два стояка по 5х70 мм2, или 4 но поменьше сечения (еще не считал)
airat_29, а ты уже выбрал схему ВРУ? Нужно исходить из схемы типовой ВРУ, обычно там ставят модульные автоматы, поэтому врядли получится 2 стояка по 70мм2

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
схемы которыми я пользовался

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
да я собирался силовые ставить , на монтажную панель. Не вижу смысла разбивать на 4 стояка, наверное это и дороже получается =) тем более ВВГнг(А)-LS в 63 трубу в аккурат влезает =)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тем более ВВГнг(А)-LS в 63 трубу в аккурат влезает
От вас монтажники обматерят. :D

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
зачем? =) слишком тяжелый кабель протаскивать? =)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
тем более ВВГнг(А)-LS в 63 трубу в аккурат влезает =)
как вы будете на этажах ответвления делать на этажные щиты? hmmmm Представляете как будут монтажники на каждом этаже разделывать кабель и ставить зажимы согласно п. 6.3.2 ГОСТ Р 51628-2000
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 13:07:59 від Andrey60 »

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
до какого сечения лучше закладывать стояк тогда?

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посчитайте нагрузку и потери все зависит от нагрузки на квартиру + какое ВРУ выбрали я бы делал несколько (все опять же зависит от нагрузки) и проводом ПВ1 или (АПВ)

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы говорите 5х70 мм2 нереально разделать, а например 5х50 реально разделать? Вообще-то и тип ВРУ, кол-во стояков будет определяться максимальным возможным сечением стояка

 