Re: потери в линии 6кв.
« Reply #15 : 10 Лютий 2014, 09:35:39 »
а какое напряжение в РУ0,4 ТП? Мне кажется проблема в сетях НН. Попробуйте прикинуь потери на НН.
+1 Потери на первичке (ВН) не должны влиять на вторичное напряжение (НН).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #16 : 10 Лютий 2014, 10:22:29 »
+1 Потери на первичке (ВН) не должны влиять на вторичное напряжение (НН).

Потери в линиях 6 кВ составляют 11%-тоесть больше допустимого падения напряжения. Врядли можно допустить, что в создавшейся ситуации, цапфы в трансформаторах 6/0,4 кВ не подняли вверх до предела. Искать причину необходимо в линиях 6 кВ, чтобы снизить падение до нормы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #17 : 10 Лютий 2014, 10:54:58 »
Вот в этом то и проблема. Все знают что слишком большие потери . А причину не могут найти.
А хороших специалистов негде взять. если даже прощитать потери некому.

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #18 : 10 Лютий 2014, 11:01:15 »
Когда только эту линию построили , то с самого начала не хватало напряжения. Но тогда нашли выход. На ГПП 2 силовых тр-ра по 40мег. вт.  На одном оставили всех потребителей а другой пустили чисто на эту линию. И подняли напряжение до 7кв. Тогда на РП было где то 6,2-6,3кв. И все было нормально. Всем хватало. но вот года 2 как сменилось начальство  и  приказали  разделить нагрузку на 2 тр-ра. ну и соответственно пришлосб убавить напряжение, чтобы другие потребители не пострадали. И вот теперь 2 года страдают жильцы поселка.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 401
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #19 : 10 Лютий 2014, 11:18:38 »
Потери в линиях 6 кВ составляют 11%
откуда такая цифра? уходит 6,5, приходит 5,8кВ, но нормальное напряжение 6кВ, т.е. падение от нормы 3,3%, многовато конечно, но +5% на НН должны были это компенсировать. Падение же на НН - 27,3%. Причина падения в длине линий 0,4кВ.
Вижу несколько вариантов решения проблемы:
1. проверить симетричность накрузки и если такая присутствует часть потребителей переключить на другую фазу (самый дешевый вариант, но результат будет минимальный)
2. на длинных линиях проложить еще одну линию (замена провода на большее сечение обойдется дороже)
3. Если линии однофазные - переделать их в трехфазные.
На сколько я помню инситутский курс - максимальная длина линии 400м, в сельской местности допускается 1км, а у Вас 1,5км.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #20 : 10 Лютий 2014, 13:17:39 »
Всем здравствуйте. У нас такая проблема. С ГПП  идет воздушная линия 6кв. до РП поселка. Протяженность линии 6км. сечение провода 185 мм/2  Нагрузка где то 100-150 А.  Потери в линии составляют 0.7 кв.  Т,Е С ГПП выходит 6,5кв а на РП приходит уже 5,8кв.  Какая может быть причина?
Сброшу расчет падения напряжения. Даже без учета падения в сборных шинах ввода РП поселка видно, что в существующих сетях с предоставлеными вами характеристиками, падение выше нормы. Кабель вставки с ГПП на опору 3х240 мм.кв., выбран правильно, а сечение проводов при нагрузке 150А и длинне 6 км-занижено.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #21 : 10 Лютий 2014, 13:27:56 »

Вижу несколько вариантов решения проблемы:
1. проверить симетричность накрузки и если такая присутствует часть потребителей переключить на другую фазу (самый дешевый вариант, но результат будет минимальный)
2. на длинных линиях проложить еще одну линию (замена провода на большее сечение обойдется дороже)
3. Если линии однофазные - переделать их в трехфазные.
На сколько я помню инситутский курс - максимальная длина линии 400м, в сельской местности допускается 1км, а у Вас 1,5км.

 Все, что вы пишете-правильно. Все это в комплексе, влияет на конечный результат.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #22 : 10 Лютий 2014, 13:52:26 »
Линии по 0,4 трехфазные. Конечно расстояния большие. Но а что сделаешь если поселок сильно растянут. По хорошему бы поставить промежуточные ТП но как всегда нет денег на покупку.
 Я выше писал что по проэкту провод должен был быть большего сечения. Но поставили то что было. посчитали что должно хватить. Но увы...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #23 : 10 Лютий 2014, 13:58:10 »
Сброшу расчет падения напряжения. Даже без учета падения в сборных шинах ввода РП поселка видно, что в существующих сетях с предоставлеными вами характеристиками, падение выше нормы. Кабель вставки с ГПП на опору 3х240 мм.кв., выбран правильно, а сечение проводов при нагрузке 150А и длинне 6 км-занижено.
На кабельной вставке реально большая потеря при такой-то длине (50 м) - 3.56%!....Для ВЛ потери на каждый метр в разы меньше.
« Останнє редагування: 10 Лютий 2014, 14:01:57 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #24 : 10 Лютий 2014, 14:37:36 »
 Какой выход? Cамое просто, убедить руководство работать по старой схеме + навести порядок в сетях 0,4 кВ. Использовать некоторые соображения Сугора, а самое главное устранить перекос по фазам при неравномерности загрузки в сетях 0,4 кВ.
  При теперешней схеме, понятно никто не пойдет на кардинальную реконструкцию. Может попытатся засчет уваличения коэффициента мощности уменьшить существующую нагрузку в сетях 6 кВ + кинуть еще паралельно кабель 3х240 мм.кв с ГПП на на опору и уменьшить в 2 раза падение на кабеле вставки с 3,56%. Ну и само собой реконструкция сетей 0,4 кВ.