Автор Тема: потери в линии 6кв.  (Прочитано 7508 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
потери в линии 6кв.
« : 30 Січень 2014, 16:07:52 »
 Всем здравствуйте. У нас такая проблема. С ГПП  идет воздушная линия 6кв. до РП поселка. Протяженность линии 6км. сечение провода 185 мм/2  Нагрузка где то 100-150 А.  Потери в линии составляют 0.7 кв.  Т,Е С ГПП выходит 6,5кв а на РП приходит уже 5,8кв.  Какая может быть причина?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #1 : 30 Січень 2014, 19:35:57 »
Напряжение на ГПП и РП определяли по показаниям приборов? Приборы поверены, показания точны? Нет ответвлений от ВЛ-6кВ которые вы не учитываете? У вас есть все данные для расчетного определения падения напряжения, попробуйте просчитать какое должно быть расчетное падение напряжения с такими характеристиками сети 6 кВ, для того чтобы сравнить-какое должно быть падение напряжения и какое есть на самом деле. Чтобы потом искать причину. Для расчета воспользуйтесь "Справочником по расчету электрических сетей" И.Ф.Шаповалова, разделом "Воздушные линии напряжением 6 кВ". Этот справочник вы можете найти в архиве форума.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #2 : 31 Січень 2014, 06:02:45 »
Напряжение определяем по приборам. Приборы проверены. Ответвлений нет.  В поселке не хватает напряжения. Анцапфы не всех тр-рах на максимуме.  На ГПП больше поднять не можем т.к. есть другие потребители для которых повышение напряжение не допустимо.  Расчет конечно сделать можно , но сложновато. Тем более для нашего начальства. А люди в поселке страдают. В некоторых домах напряжение доходит до 180-160в.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #3 : 31 Січень 2014, 11:57:38 »
Нагрузка где то 100-150 А. 
Нужно уточнить. При нагрузке 150 А потеря напряжения, по расчету, не превышает 7.3%. Если у вас провод марки АС.
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 12:01:58 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #4 : 31 Січень 2014, 12:09:55 »
В цепи 6 кВ наверное есть еще кабельные вставки, непонятно какого сечения, с ГПП на опору ВЛ и с опоры ВЛ на РП поселка.
Их тоже необходимо учитывать. Вот поэтому я и предлагал, сначала просчитать реальное расчетное падение напряжение в линии 6кВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #5 : 31 Січень 2014, 12:18:15 »
В цепи 6 кВ наверное есть еще кабельные вставки, непонятно какого сечения, с ГПП на опору ВЛ и с опоры ВЛ на РП поселка.
Их тоже необходимо учитывать. Вот поэтому я и предлагал, сначала просчитать реальное расчетное падение напряжение в линии 6кВ.
cогласен, сначала нужно уточнить, есть ли вставки, и какие. И ток в режиме максимальных нагрузок.
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 12:21:31 від *Андрей* »

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #6 : 31 Січень 2014, 12:47:47 »
Кабельная  вставка конечно есть. На выходе с ГПП.  На  вводе в РП стоят проходники а в помещении уже идут шины.  Кабель на выходе с ГПП 240 мм/2 длинна примерно 50 метров. Нагрузка 150 А Больше не наблюдали. Летом и того меньше.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #7 : 31 Січень 2014, 12:50:17 »
Нагрузка 150 А Больше не наблюдали.
150 А - это фазный или линейный ток?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #8 : 31 Січень 2014, 12:57:07 »
это фазный или линейный ток?
? :D
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 12:59:49 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #9 : 31 Січень 2014, 13:08:42 »
?
а, ну да, если соединение трансформатора по вторичке в треугольник, то Іф=Іл, как бы :)
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 13:23:22 від *Андрей* »

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #10 : 07 Лютий 2014, 15:16:49 »
Ну что  так ничего хорошего не сможете посоветовать? Где нам искать потери?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #11 : 08 Лютий 2014, 07:51:01 »
Где нам искать потери?
Возможно в изоляции (изоляторах)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #12 : 08 Лютий 2014, 12:54:04 »
Где нам искать потери?
Возможно в изоляции (изоляторах)
Или делать обход линии с тепловизором, может удастся увидеть местный перегрев на элементах схемы: разъединители, соединения и пр. На старых ВЛ в местах крепления провода к изоляторам иногда лопаются внешние жилки провода, в таких местах заниженное сечение провода тоже может вызывать местный нагрев видимый в тепловизоре. У Вас откуда данные по сечениям ВЛ и КЛ ? Вешать 185 ммкв на линию 6 кВ выглядит несколько странно...хотя   

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 400
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #13 : 08 Лютий 2014, 14:15:44 »
С ГПП выходит 6,5кв а на РП приходит уже 5,8кв
al, 3,3% многовато конечно, но я думаю это не критично.
В поселке не хватает напряжения. Анцапфы не всех тр-рах на максимуме.
а какое напряжение в РУ0,4 ТП? Мне кажется проблема в сетях НН. Попробуйте прикинуь потери на НН.

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #14 : 09 Лютий 2014, 06:17:07 »
данные по линии и кабелям у меня  так как это все строилось при мне. Линию монтажники строили. А кабель  подключали и РП  монтировали уже мы.  Вобще то по проекту провод должен быть 240 мм/2 Но такого в то время не нашли и поставили что было. Линия не старая. Ей где то 10-12 лет.                                              На счет напряжения в РУ О,4.  Если на ТП уже приходит напряжение низкое (по высокой стороне) то соответственно и на низкой стороне мало.Выход с тр-ра на разных ТП по разному Наверное зависит от самих тр-ров. Самое мало 210 самое большое 225. Ну а Соответственно если протяженность линии 0,4 доходит до 1,5 км то на конце  напряжение 160в.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: