Уважаемые господа нужен совет. 
 Между двумя зданиями  требуется проложить в воздухе  кабель расстояние между зданиями  52м.  (L, N, PE)
1)Трёх  жильным кабелем  10мм2 на  тросе с установкой на опоры.  (желание заказчика)
2)СИП  4х16мм2 с установкой на опоры.  Требуется 3 жилы как быть с 4.

Offline Запорожец

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток.
Уточните плз.) совет нужен из области монтажа, или проектирования?  а то неясно в чем вопрос-то?  :)

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Трёх жильным кабелем 10мм2 на  тросе с установкой на опоры.  (желание заказчика)
Вариант допустимый, но не желательный, зачастую сложный в согласовании. Крепить кабель к тросу нужно через каждые 350-500 мм. Пролет крепления каната не более 30 м.

2)СИП  4х16мм2 с установкой на опоры.  Требуется 3 жилы как быть с 4.

Вариант гораздо лучше, надежнее, проще при согласовании, но дороже. Четвертую жилу можно запараллелить на L, увеличив токи КЗ и улучшив время срабатывания защиты  ;)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Абсолютно согласен с PrepsuPatha. Можно, но лучше и без проблем СИП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline t_sergius

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 32
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое всем спасибо.

Offline aleksb-71

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
День добрый, подскажите пожалуйста,
требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВт,
 возможно ли подключение ПАРАЛЛЕЛЬНО кабеля  большего сечения или такого же сечения как уже смонтирован??
СПАСИБО.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВт
Дешевле  будет
такого же сечения как уже смонтирован
при условии выполнения условия допустимого тока и нормируемого падения напряжения .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 