Автор Тема: Масляный трансформатор  (Прочитано 2451 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline iopzen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Масляный трансформатор
« : 28 Січень 2014, 10:16:49 »
Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется степень огнестойкости ограждающих конструкций ТП с масляным трансформатором. Трансформатор будет встраиваться в существующий цех промпредприятия с категорией «Г» по пожарной безопасности и IIIа по степени огнестойкости.
За ранее спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Масляный трансформатор
« Reply #1 : 28 Січень 2014, 10:34:28 »
ПУЭ глава 4.2. Внутрицеховые трансформаторные подстанции. НАПБ 05.032-2002 "Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів" розділ 3.3.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline iopzen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Масляный трансформатор
« Reply #2 : 28 Січень 2014, 12:02:17 »
Премного благодарен!

Offline Ольга 129

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Масляный трансформатор
« Reply #3 : 27 Лютий 2014, 12:30:00 »
У меня вопрос про маслоприемник трансформатора ТДН-40 000/110. Мне необходимо вычислить его глубину (маслоприемника). Я знаю массу масла (16 600 кг) и согл. ПУЭ рассчитываю его на 100% заполнения маслом в случае аварии. Чтобы узнать объем маслоприемника, я массу масла делю на плотность масла:16 600 000г / 0,89г/см.куб=18,65 куб м. Затем, чтобы узнать глубину маслоприемника, я получившийся объем делю на площадь маслоприемника: 18,65 м куб. / 8,8м*7,65м =0,277 м.
И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм. Подскажите, может расчет должен быть другим????

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Масляный трансформатор
« Reply #4 : 27 Лютий 2014, 13:24:01 »
И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм
Расчеты правильные.
Сделайте нужную глубину с учетом засыпки гравием, и что верхний уровень масла от гравия будет на 100 мм ниже.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Масляный трансформатор
« Reply #5 : 27 Лютий 2014, 15:42:49 »
http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0 почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Ольга 129

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Масляный трансформатор
« Reply #7 : 28 Лютий 2014, 07:54:40 »
http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0 почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.

Жидкость от пожаротушения учитывается, если маслоприемник без отвода масла, насколько я знаю. У меня с отводом.

Offline Ольга 129

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Масляный трансформатор
« Reply #8 : 28 Лютий 2014, 07:55:38 »
Спасибо за отклик и рекомендации.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Масляный трансформатор
« Reply #9 : 28 Лютий 2014, 08:16:24 »
 В  РД34.49.104 в Приложении есть пример расчета системы отвода воды и масла от трансформатора (см.ниже)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.