Автор Тема: Зміни у ВРП насосної.  (Прочитано 2981 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ВВГ

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зміни у ВРП насосної.
« : 27 Січень 2014, 17:51:24 »
Доброго дня. Існує ВРП в приміщенні насосної станції, два вводи по 50 квадратів. Ввідні кабелі сидять на ввідних автоматах і т.д. Замовник хоче щоб відкриття шафи ВРП виконувалось при вимкненому живленні.
Варіант 1. Поставити ящики з рубильником, ввідні кабелі на них і звідти вже на ВРП. Але проблема в тому що довжина кабелів не дозволяє зробити це належним чином, ящики доведеться ставити на висоті десь 1м.
Варіант 2. У ВРП перед автоматами поставити контактори, і на передню панель або в окремий щиток кнопки керування ними. Але тут кабель 50 мм.кв. Підкажіть де можна подивитись на такі контактори. Хто як бачить вирішення проблеми?

« Останнє редагування: 27 Січень 2014, 18:29:54 від ВВГ »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #1 : 27 Січень 2014, 19:18:46 »
ВВГ, а что в ВРП рубильников нет? Как вариант, если позволяет конструкция автомата, поставь на него мотор привод. Контакторы уж очень большими будут

Offline ВВГ

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #2 : 27 Січень 2014, 19:44:10 »
Рубильників немає. Можна детальніше про автомати з мотор приводом? Чи дозволяє конструкція поставити на них привід поки що не знаю. Якщо конструкція існуючих не дозволяє, то думаю що можна замінити автомати.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #3 : 27 Січень 2014, 19:49:30 »
ВВГ, подивись в каталогах виробників. Мотор привод "надягається" на привід автомату. Можниві й іньші варіанти: ручний привід на дверях ВРП.
« Останнє редагування: 27 Січень 2014, 19:51:17 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #4 : 27 Січень 2014, 20:40:04 »
Можно сделать проще, вводные автоматы установить с независимыми расцепителями, а на двери шкафа установить кнопку на 2 положения с фиксацией (фирмы ИЭК Украина). Перед открытием переключателем замыкаешь контакт в цепи независимого расцепителя-выключится вводной автомат. Для включения действуешь в обратном порядке: разомкнул кнопкой цепь на независимый расцепитель, включил автомат и закрыл дверь.
 Если использовать контакторы для разрыва силовой цепи, то можно взять из дешовых-КТИ (ИЭК Украина) или наши КТ-6023, (Ін=160А, Uн=380В, Uк=220/380В, ООО"Промсервис" г.Чернигов; цена 720 грн.), или подороже фирмы АВВ артикул А145-30-22
(Ін=145А, "Электростандарт" г.Киев, цена 2891 грн.)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #5 : 27 Січень 2014, 20:53:01 »
Мне нравиться вариант с мотор-приводом. Там наверное можно еще покумекать с концевиками чтобы при открытии двери автомат выключался, а при закрытии включался

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #6 : 27 Січень 2014, 21:13:10 »
В принципе можно использовать для этого автомата ВА88-33 Iр=160А и подсказку Сугора. Тоесть или использовать независимый расцепитель РН-125/160 (РН-32/33) и кнопку с фиксацией на 2 положения установленную на двери щита, или вариант Сугора-этот же автомат с электромагнитным приводом ЭП-32/33, с кнопками SB1-вкл. и SB2-выкл. установленные на двери щита.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #7 : 27 Січень 2014, 22:52:12 »
Как по мне, требование заказчика - несколько станное. Как быть в случае когда необходимо проверить работу оборудования?
grossel,  я имел в виду вот это:

самое простое решение
или это:

но это выйдет, возможно, дороже

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #8 : 28 Січень 2014, 09:37:16 »
С ручным приводом не получится, автоматы установлены стационарно на задней стенке щита. А рукоятку привода куда выводить наружу? Дверь же не откроется. А оставлять рукоятку привода в щите, смысл какой? Заказчик требует, чтобы при открытом щите на токоведущих частях вутри щита-небыло напряжения, а это можно выполнить только за счет дистанционного управления или автоматом, или иным каким-нибудь коммутирующим аппаратом. Дешевле конечно ставить на одну рейку скажем ВА88-33 в сцеплении с независимым расцепителем и управлять кнопкой на 2 фиксированных положения, установленной на двери щита. Стоимость независимого расцепителя и кнопки копейки, да и монтаж делается за полчаса.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #9 : 28 Січень 2014, 10:52:40 »
grossel, не согласен, видел кучу щитов с ручкой на фасаде, к сожалению нет фото.
Не сочтите за рекламу
http://moeller.kiev.ua/images/uploads/pdf_catalogs/178/wb_bzm_ru.pdf
у других производителей такое тоже должно быть
Или если есть место в щите, то, наверное лучшим решением будет : http://www.svaltera.ua/upload/iblock/419/SIRCO40_4000C.pdf

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #10 : 28 Січень 2014, 11:55:10 »
Не спорю, щиты НКУ с монтажом на лицевой панеле и задней дверью-может быть. Можна и на боковую стенку прилепить на монтажных скобах. Но я так понял речь идет о существующем щите, с смонтироваными автоматами на задней стенке, раз ограничена длинна подводящих кабелей и необходима реконструкция существующего щита с минимальными затратами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #11 : 28 Січень 2014, 12:06:45 »
щиты НКУ с монтажом на лицевой панеле и задней дверью-может быть.
grossel, непонял, это как? Были нормальные щиты с передней дверью и ручкой на двери. Хотя, ба, вспоминаю, что у кого-то видел привод с ручкой на боковой панеле

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зміни у ВРП насосної.
« Reply #12 : 28 Січень 2014, 12:29:45 »
Может это были выдвижные ячейки с автоматическими выключателями и втычными контактами?