Уточните какая категория электроснабжения? Если 1-я, как у вас написано, то чем это обосновано?
1. На опоре ответвления к КТП должны быть установлены: разъеденитель с приводом, разрядники и узел подключения кабеля с кабельной муфтой по типовой серии 3.407.1-143 ( узлы как выглядит на опоре, см. ниже).
2. КТП выбирают в зависимости от ТУ по условиям застройки района. Если КТП предназначается для одного вашего дома, то в зависимости от расчетной мощности, категории электроснабжения и способа монтажа линий электроснабжения (в вашем случае: ВН-кабельный, НН-кабельный).
3. Ввод в здание выполняется в а/ц трубе ввода с последующей заделкой для герметизации кабеля, с уклоном трубы в сторону улицы не менее 0,2% и длинной не менее 600мм от стены здания (см. чертеж ниже).
4. В здании необходима установка ВРУ в зависимости от категории эл. снабжения и установленного электрооборудования.