Автор Тема: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома  (Прочитано 4379 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите с техническими решениями. Надо сделать проект наружного электроснабжения жилого дома расчетной мощностью 60 кВт. 1-я категория электроснабжение. Ответвление делать от существующей опоры ВЛ-6кВ до проектируемой КТП 6/0,4 кВ. Кабель проложить в земле.
Вопросы:
1. Как делать ответвление от опоры, какие устройства применять?
2. Какую выбрать КТП для потребителя мощностью 60 кВт и есть ли типовые серии?
3. От КТП до дома кабель проложить в земле. Как делать ввод в здание до ВРУ? Надо ли сначала ставить разъединитель (рубильник) перед вводным автоматов с счетчиком?

Может у кого-то есть проект наружных сетей для примера?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Уточните какая категория электроснабжения? Если 1-я, как у вас написано, то чем это обосновано?
1. На опоре ответвления к КТП должны быть установлены: разъеденитель с приводом, разрядники и узел подключения кабеля с кабельной муфтой  по типовой серии 3.407.1-143 ( узлы как выглядит на опоре, см. ниже).
2. КТП выбирают в зависимости от ТУ по условиям застройки района. Если КТП предназначается для одного вашего дома, то в зависимости от расчетной мощности, категории электроснабжения и способа монтажа линий электроснабжения (в вашем случае: ВН-кабельный, НН-кабельный).
3. Ввод в здание выполняется в а/ц трубе ввода с последующей заделкой для герметизации кабеля, с уклоном трубы в сторону улицы не менее 0,2% и длинной не менее 600мм от стены здания (см. чертеж ниже).
4. В здании необходима установка ВРУ в зависимости от категории эл. снабжения и установленного электрооборудования.
« Останнє редагування: 27 Січень 2014, 11:19:52 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Категория электроснабжения 3. Сейчас буду разбираться с типовой серией.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установку разъеденителя по серии 3.407.1-143.1 см. ниже.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашла сайт завода-изготовителя КТП. Взяла КТП-1 тупикового типа мощностью 100кВА. В опросном листе надо указать тип трансформатора, схему соединения обмоток. Какой лучше брать трансформатор, сухой или масляный, и какое соединение обмоток должно быть?

Ссылка на сайт:
http://tek.biz.ua/transformatori_suhie_ktp_1.html

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
С соединением обмоток разобралась - звезда/зигзаг согласно ДБНу - до 250кВА. Осталось определить тип трансформатора.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашла сайт завода-изготовителя КТП. Взяла КТП-1 тупикового типа мощностью 100кВА. В опросном листе надо указать тип трансформатора, схему соединения обмоток. Какой лучше брать трансформатор, сухой или масляный, и какое соединение обмоток должно быть?
Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4 (учтите 100 это кВА, а в кВт это где-то 80кВт), с учетом подключения наружного освещения и т.д. Хмельницкого завода "Электроаппарат" (аналогично такие же КТП-1М выпускает Киев). Трансформатор выбрать масляный ТМ-160/10/0,4.
 В архиве форума есть проект установки КТП-1М 250/10/0,4, с габаритными размерами как у вас, с ПЗ, с формой опросного листа и строительной частью по установке КТП-1М. Вам неоходимо будет скоректировать под свое оборудование некоторые цифры: тип и ток предохранителей ВН, данные силового тр-а, тр-ров тока на стороне НН и расцепители отходящих автоматов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Информацию по подстанции КТП-1М см.ниже.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Осталось определить тип трансформатора.
ТМ
2. Какую выбрать КТП для потребителя мощностью 60 кВт и есть ли типовые серии?
КТП можно взять киоскового типа, столбовую, все зависит от хотелок заказчика. Типовой проект для КТП выбирается исходя из выбранного типа КТП.
Как делать ввод в здание до ВРУ?
Для ввода в здание тоже есть типовые (4.407-251-014)
Надо ли сначала ставить разъединитель (рубильник) перед вводным автоматов с счетчиком?
На вводе нужно установить коммутационный аппарат, который обесточивал бы ВРУ. Ставить рубильник-автомат-счетчик смысла нет. Достаточно будет поставить или автомат, рубильник (а так получается масло масленое)
lenozzy, не ленитесь читать форум и искать на нем информацию. Вопросы по ответвлению от ВЛ и установка КТП уже обсуждалась неоднократно. На форуме есть и типовые

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4
А зачем? Есть запрошенная мощность в 60кВт. Её же наверное не из потолка взяли. Так можно и до 630кВА дойти. К тому же какая будет загрузка тр-ра мощностью 100 и 160кВА? Ведь это тоже надо учитывать.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое за помощь. На форуме давно, но проектированием начала заниматься недавно, а проект ТП делаю впервые, не хочется ошибиться в чем-то...Сейчас посмотрю проект на 250 кВА.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник новый вопрос. Скачала пример КТП-160кВА в файловом архиве. Там предусмотрен в КТП счетчик с передачей данных в диспетчерский пункт. А если у меня счетчик уже стоит во ВРУ жилого дома???

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, типовой проект это как пособие для проектирование или рекомендации. Место установки счетчика надо смотреть по ТУ

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4
А зачем? Есть запрошенная мощность в 60кВт. Её же наверное не из потолка взяли. Так можно и до 630кВА дойти. К тому же какая будет загрузка тр-ра мощностью 100 и 160кВА? Ведь это тоже надо учитывать.
Если мне память не изменяет, то это один и тот же дом:  lenozzy
 Тема: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
« Ответ #6 : 21 Января 2014, Спасибо большое, у меня максимальная площадь квартир 90 кв.м. Так что однозначно 1 вид 1 уровня. Но теперь если у меня по расчетам расчетная мощность 62 кВт + еще общедомовое потребление 10 кВт, получается расчетная мощность на дом 72 кВт, а ТУ оформлено на подключаемую расчетную мощность 60 кВт. Это нормально?"
Таким образом, есть ТУ на 60 кВт, а есть дом с расчетной нагрузкой 72 кВт. Кроме того может стать вопрос об уличном (наружном) освещении, об инфрастуктуре рядом с строящимся домом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, а это случайно не частный дом?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: