Автор Тема: Категорийность насосов пожаротушения  (Прочитано 3011 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая категория у насосов пожаротушения? (1 или 1 особая).
Ситуация следующая:
Есть ж/д с насосами пожаротушения. ж/д получает питание по 2 категории от разных секций ТП1, питающейся от ПС 110/6кВ №1.
Возможно ли для обеспечения 1 категории насосов пожаротушения проложить 3й ввод от ТП2, питающейся от ПС 110/6кВ №2 и таким образом избежать установки ДЭС?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насосы пожаротушения это I-я категория. Если у вас здание питаеться по второй категории, то ИМХО достаточно установить АВР для пожнасосов

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно ли для обеспечения 1 категории насосов пожаротушения проложить 3й ввод от ТП2, питающейся от ПС 110/6кВ №2 и таким образом избежать установки ДЭС?
Это вопрос к вашему облэнерго, он должен прописать это в ТУ. Наличие 2 (3) вводов еще не означает что можно обеспечить 1-ю категорию установив АВР.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
питающейся от ПС 110/6кВ №1
Dmitrik, если питание идет от разных секций ПС, то достаточно установить АВР. Но катигорийность можно завышать. Некоторые заказчики считают, что для пожнасосов нужно предусматривать питание от ДЭС. Что подключается по 1й особой прописано в ДБН В.2.5-23:2010 в табл. 2.1 и жилые дома в этот список не входит

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наличие 2 (3) вводов еще не означает что можно обеспечить 1-ю категорию установив АВР.
Если есть 2-я категория, то первую как правило всегда можно осуществить, т.к согласно ПУЭ:
Quote (selected)
Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Отличие 1-й категории от 2-й, лишь во времени переключения с одного источника на другой.

Кстати, из свежего от журнала "Новости Электротехники":
Spoiler (click to show/hide)
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе этот вопрос должен являться соглашением между сетевой организацией и потребителем
Вот про это я и говорил. Должно быть прописано в ТУ, 1-я категория - хх кВт

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Должно быть прописано в ТУ, 1-я категория - хх кВт
Это не реально имхо.
ж/д получает питание по 2 категории от разных секций ТП1
Раз сети дадут 2-ю категорию, то из нее потребитель сделает первую под свои нужды.
И вообще вопрос изначально ставился так:
Возможно ли для обеспечения 1 категории насосов пожаротушения проложить 3й ввод от ТП2, питающейся от ПС 110/6кВ №2 и таким образом избежать установки ДЭС?
Мое имхо: При условии, что сети дадут 2-ю от ПС №1 - запрашивать третий ввод излишне, как и устанавливать ДЭС, если конечно заказчик (технологи ВК) не настаивает на особой первой.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы так не рисковал (делать 1-ю из 2-й). Если насосы не запустятся в нужный момент, ты же понимаешь на кого полетят все шишки...

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
полетят все шишки...
CC19, думаю вряд ли. Пожарка у нас и у вас должна питаться по первой категории, а первая категория имеется.
Хочет перестраховываться заказчик - пусть перестраховывается в ТЗ, в противном случае проектировщик должен принять меры необходимые и достаточные.

P.S. Заказчики разные бывают. Одному скажешь, что для более надежного тушения пожара Вам необходим третий источник (ввод) и он вроде согласиться. А другому заказчику объясняешь прописные истины, типа никак нельзя иначе, а он думает что его на деньги разводят.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
                                                    РД34.20.185-94 (ВСН 97-83)
4.3.8. Основным принципом построения распределительной сети 10(6) кВ для электроснабжения электроприемников первой категории является двухлучевая схема с двусторонним питанием при условии подключения взаимно резервирующих линий 10(6) кВ к разным независимым источникам питания (см. также п. 4.3.2). При этом на шинах 0,38 кВ двух трансформаторных ТП и непосредственно у потребителя (при наличии электроприемников первой категории) должно быть предусмотрено АВР.
Следует также рассматривать питание электроприемников первой категории по сети 0,38 кВ от разных ТП, присоединенных к разным независимым источникам. При этом необходимо предусматривать необходимые резервы в пропускной способности элементов системы в зависимости от нагрузки электроприемников первой категории.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ZERN

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
Согласен со всеми высказываниями (АВР, 2 ввода....), хочу добавить практический опыт.
После какого-то пожара, или нарушения отопления ЖД, по Москве, проектный отдел МОЭК обязали устанавливать в тепловых пунктах ящик подключения к перевозному ДГУ.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Жилые дома бывают разные.
Вот, например, для зданий, выше 75 м есть ДБН В.2.2-24:2009 и вся противопожарная автоматика питается по особой группе (п.5.99). Правда, данный случай не тот, как я понимаю, в высотках не может быть 2 группы на вводе.

Для остального жилья - по ДБН В.2.5-23, п.4.17. Там, вроде, все написано.

 