Автор Тема: Кабель питания пож.насосной (в земле). Огнестойкий или АВБбШв?  (Прочитано 14467 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Любой кабель, который запитывает хоть что либо - это уже кабельная линия. 
Bow я о нормах и их толковании в Украине, это к сожалению не то что мы привыкли понимать. Прошу различать, а не указывать

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
соединять кабель АВБбШв (и бронь здесь непричем) с огнестойким кабелем, где ни изоляция, ни оболочка, ни конструкция, ни проводники не схожи - это есть ТРАБЛ!

Firetuf, сори, совсем забыл (упустил из вида), что у огнестойких кабелей медная жила.  hmmmm хотя Райхем, насколько я понял, предлагает различные муфты: http://www.raychem.org/soedinitelnie-mufti-do-1kv/perechodnie-mufti-dlya-soedineniya-3-ch-i-4ch-zhilnich-kabeley-s-bumazhnoy-i-plastmassovoy-izolyatsiey-s-broney-i-bez-broni
Quote (selected)
Здесь представлены переходные муфты для соединения 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией с броней и без брони. Например: AСБУ-AВВГ, ААБ-ВВГ

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу различать, а не указывать
это в каком тоне сказано? Разъясните, будь-ласка, а то наговорю лишнего...
Единственный документ, который по теме, это ДСТУ Б В.1.1-11:2005. Читай внимательно раздел 3, пункт 3.1.  Вот это уже указываю, а до этого, так, делился мыслями вслух.
Sanuch,  на будущее - аккуратнее с замечаниями по нормативке - она не понимает отсебятины. Лучше перебдеть, чем недобдеть (с).

« Останнє редагування: 22 Січень 2014, 11:15:55 від ZoloS9479 »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, сори, совсем забыл (упустил из вида), что у огнестойких кабелей медная жила.  hmmmm хотя Райхем, насколько я понял, предлагает различные муфты
- еще один момент, не очень гууд. Изоляция огнестойких кабелей, как правило, сейчас из керамосиликоновой резины. Соединение в коробке - да, согласен, хоть и не улучшает надежность, но и не особая проблема. А вот муфта - не очень здесь клеится. И герметичность не последнее дело...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот муфта - не очень здесь клеится. И герметичность не последнее дело...
Firetuf, а вчем, собственно проблема?
Quote (selected)
Кабель с бумажной изоляцией герметизируется с помощью маслостойких термоусаживаемых трубок и перчатки. Места соединения жил изолируются и герметизируются толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем термоплавкого клея на внутренней поверхности. Механическая прочность и герметизация обеспечивается термоусаживаемой трубкой.
Я не вижу проблем с гермитизацией. Подобные муфты ставят на КЛ-10кВ, а там проблема гермитизации стоит на много острее.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sanuch, разслабляемся и прячем свое эго в карман  :D
Ибо с Самим разговор говорите  :P
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, а вчем, собственно проблема?
Сугор,  я же не утверждаю, что муфта не будет работать или такое соединение нельзя выполнить. Я говорю, что если ставить муфту на кабель типа АВБбШв с огнестойким кабелем на вновь строящемся объекте, мы снижаем надежность электрической цепи. И если уж такая сложилась ситуация, хотя мы прекрасно понимаем о маразме применения огнестойкого кабеля в данном помещении, то я считаю, что лучше отмазаться путем выполнения второй части прим.2 п. 4.36, а именно, защитить механически питающий кабель от воздействия огня. И предполагаю, к тому же, что это будет и экономически выгоднее.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и что мы имеем:
- сгорит нососная (ТП) или не сгорит, но инспектор прав (если брать тупо по нормам), кабель нужен огнестойкий (ну или мероприятия по защите кабеля);
- смысла менять весь кабель на огнестойкий не вижу;
- с муфтами не понятно, вряд ли есть муфты которые могут надежно соединить два кабеля с разной изоляцией и жилой;
- коробки тоже не очень подходят, так как придется выходить с ТП через канал в коробку на наружную стену, а потом обратно в землю;
- нет таких огнезащитных покрытий (я не нашел) которые могут обеспечить защиту кабеля от огня на протяжении 90мин;
Остается только защитить кабель строительными конструкциями. Ну если в насосной это можно сделать без особых проблем (канал + асбестоцементрая труба), то как это сделать в ТП я не представляю?
« Останнє редагування: 22 Січень 2014, 09:36:53 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Остается только защитить кабель строительными конструкциями. Ну если в насосной это можно сделать без особых проблем (канал + асбестоцементрая труба), то как это сделать в ТП я не представляю?
CC19, в примечании 2 к п.2.36 ж) упоминаются каналы, чем у Вас накрывается канал в РУ-0,4кВ? В насосной передвинте щит ближе к дверям и, если щит навесной обшейте кабель чемто типа Проматом
на счет муфт не согласен, на сколько я знаю, муфты райхем (не сочтите за рекламу) обеспечивают надежное и качественное соединение.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это в каком тоне сказано? Разъясните, будь-ласка, а то наговорю лишнего...
Немного не поняли друг друга.
Но то, что вы привели не противоречит, а подтверждает сказанное мною в том числе и
ДСТУ Б В.1.1-11:2005. Читай внимательно раздел 3, пункт 3.1. 
приводит определение и характеризует кабельную линию (с проделом огнестойкости РХХ).
Посмотрите сертификаты на кабели там указана огнестойкость кабеля с параметром ЕХХ.
Я пытался указать на различия в нормативных толкованиях и сертификатах. 56 ДБН выдвигает требования к "кабелям", а не к "кабельным линиям"
но это уже совсем далеко от обсуждаемой темы.


Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
слегка, оффтопчик:

Я пытался указать на различия в нормативных толкованиях
Этого "добра" у нас хватает, но не здесь и не сейчас.
Я лично не вижу противоречий в этих документах (56 и 23) по части огнестойкости КПП. ДБН-56 указывает на необходимость применения в СПЗ огнестойких кабелей и с какой степенью, а как их монтировать, испытывать, подключать и все остальное  – это к ПУЭ, к ДБН-23 и другим стандартам, которые указываются в перечне «Додаток А».
Что касается определения кабель, кабельная линия, электропроводка – почитайте внимательно ПУЭ, ГОСТ и…  на пересдачу.

Посмотрите сертификаты на кабели там указана огнестойкость кабеля с параметром ЕХХ.
Почему так категорично, что в сертификатах на кабели указывается ЕХХ? К вашему сведению, применение такой маркировки для кабелей, как ЕХХ ,не соответствует ни одному нормативному документу в Украине и является грубейшим нарушением, если уже на то погшло. Вы второй раз упорно доказываете и утверждаете, то, в чем похоже не разбираетесь.
В соответствии с какими нормативами для определения огнестойкости кабелей применяете ЕХХ? Ответьте, пожалуйста.

_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
упоминаются каналы, чем у Вас накрывается канал в РУ-0,4кВ
Ж/б плитами. Я так понимаю кабели питания пож.насосной нужно оградить от остальных кабелей, ведь они как раз и есть основной пожарной нагрузкой. Или нет ???
на счет муфт не согласен, на сколько я знаю, муфты райхем (не сочтите за рекламу) обеспечивают надежное и качественное соединение.
Согласен, умелый монтажник, запросто установит муфту, и соединение при этом будет вполне надежным. Ну раз в характеристиках муфт не написано четко, что ее можно применять для данных типов кабелей, боюсь это лишний повод для замечания от злого жадного инспектора.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну раз в характеристиках муфт не написано четко, что ее можно применять для данных типов кабелей, боюсь это лишний повод для замечания от злого жадного инспектора.
CC19, попробуй обратится к производителю, на сколько я понял, у него есть муфты для соединения разных кабелей, в том числе "медь"-"алюминий", думаю, что тип изоляции особого значения не имеет - все гермитизируется, по крайней мере, есть возможность соединять кабели с бумажной и ПВХ изоляции

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ж/б плитами. Я так понимаю кабели питания пож.насосной нужно оградить от остальных кабелей, ведь они как раз и есть основной пожарной нагрузкой. Или нет
а если в канале проложить в а/ц трубе? канал по огнестойкости проходит, от воздействия огня кабель будет защищен, в местах стыков труб замуровать цементом.  :wall: :wall: :wall:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если в канале проложить в а/ц трубе? канал по огнестойкости проходит, от воздействия огня кабель будет защищен, в местах стыков труб замуровать цементом.
Мне кажется, что прокладки кабеля будет достаточно и без труб. Даже с трубой остается "слабое место" - там где кабели пересекаются в канале и под ячейкой

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю