Автор Тема: Прокладка кабеля на АЗС  (Прочитано 10049 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

fisiologija

  • Гість
Прокладка кабеля на АЗС
« : 02 Липень 2008, 10:48:49 »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какими нормами мне руководствоваться при прокладке кабеля от здания операторной до резервуаров (к первичным преобразователям параметров) и к Топливно раздаточным колонкам.
Интересует именно:
1 минимально и максимально допустимая глубина прокладки кабеля
2 минимальное расстояние кабеля от технологических трубопроводов по вертикали и по горизонтали
3 каждый кабель ложить в отдельной трубе или допускается, например, проложить в одной трубе 5 кабелей к первичным преобразователям параметров в резервуарах


Буду благодарен любой помощи!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #1 : 02 Липень 2008, 11:09:38 »
fisiologija,
Сам никогда не делал, но проектик чужой нашел, может чем поможет
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=106

fisiologija

  • Гість
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #2 : 02 Липень 2008, 11:34:22 »
andery, спасибо!

много интересного, но ответов на заданные вопросы там не нашел

fisiologija

  • Гість
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #3 : 02 Липень 2008, 11:49:01 »
Расстояние от технологических трубопроводов нашел:
по вертикали 0,15м
по горизонтали 1,0м
Может кому-то кроме меня надо...

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #4 : 02 Липень 2008, 11:49:44 »
Когда я проектировал АЗС кабели прокладывал в отдельных трубах диаметром 25 на расстоянии 0,5 м одна от другой, растояние до резервуаров выбирается руководствуясь таблицей 4.11. ДНАОП 0.00-1.32-01, глубину прокладки выбрал 1м.

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #5 : 02 Липень 2008, 11:52:55 »
Да и в местах где машины движутся в азбестоцементных трубах прокладывал

noga

  • Гість
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #6 : 25 Листопад 2011, 11:32:52 »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какими нормами мне руководствоваться при прокладке кабеля от здания операторной до резервуаров (к первичным преобразователям параметров) и к Топливно раздаточным колонкам( В трубах или нет).
Интересует именно:
1 минимально и максимально допустимая глубина прокладки кабеля
2 минимальное расстояние кабеля от технологических трубопроводов по вертикали и по горизонтали
3 каждый кабель ложить в отдельной трубе или допускается, например, проложить в одной трубе 5 кабелей к первичным преобразователям параметров в резервуарах


Буду благодарен любой помощи!!!

noga

  • Гість
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #7 : 25 Листопад 2011, 11:35:22 »
АЗС. прокладка кабелей от операторской до раздаточных колонок .

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #8 : 21 Січень 2014, 16:01:52 »
Когда я проектировал АЗС кабели прокладывал в отдельных трубах диаметром 25 на расстоянии 0,5 м одна от другой, растояние до резервуаров выбирается руководствуясь таблицей 4.11. ДНАОП 0.00-1.32-01, глубину прокладки выбрал 1м.

Подниму старую тему. в п. 4.11 ДНАОП - норматив расстояния от РП до АЗС. У нас не распредподстанция, а простая кабельная линия. Какое должно быть расстояние от КЛ до АЗС? Не нашел нигде такой нормы.
Спасибо!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #10 : 22 Січень 2014, 10:13:01 »
Для АЗС, БП АЗС; АГНКС действуют теже нормы ПУЭ, СНиП 3.05.06, НПАОП 40.1-32.01, что и для других электроустановок, разве, что есть некоторые нюансы по проектированию и монтажу в связи с наличием взрывоопасных зон. См. проект ДБН для АЗС.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля на АЗС
« Reply #11 : 23 Січень 2014, 07:16:16 »
Спасибо большое! Помогли!

 