Автор Тема: Устранить перекос фаз  (Прочитано 12593 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vad72

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #15 : 24 Травень 2021, 07:42:34 »
Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В
Скорее всего просто выключились приборы у потребителей, и при подаче напряжения не включились. Нет нагрузки, нет перекоса фаз. Задачу можно решить, но это трудоемкий процесс, так как нужно анализировать статистику профиля нагрузки по каждой фазе на линиях, а также профиль нагрузки по каждому потребителю. Не уверен, что там есть счетчик в ТП, который по каждой фазе пишет профиль нагрузки, плюс у потребителей счетчики, которые профиль пишут, и всё это выгружается в АСКУЭ. После анализа делать переключение потребителей на другие фазы. Можно послать бригаду ОВБ  с "удочкой", но это половинчатое решение, но лучше, чем ничего.

В идеале, необходимо каждому потребителю делать "глубокий ввод" 10(6)кВ, чтобы у каждого был свой столбовой трансформатор на свой объект, счетчик по высокой стороне  :P, ну или хотя бы точка продажи на высокой стороне.
« Останнє редагування: 24 Травень 2021, 07:44:56 від vad72 »

ДАФ

  • Гість
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #16 : 03 Липень 2022, 21:24:16 »
Проверьте цепи нулевого рабочего провода; токи, контакты, сечения. Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений. Естественно, необходимо нагрузки распределить по фазам равномерно.
Но если отсоединить 0-вой провод от контура заземления, то между "0" и контуром заземления будет напряжение. И при перекосе фаз U (вольтах) в каждой из фаз будет разное. При этом в бытовой сети где фазное меньше 220В будет увеличиваться потребляемый бытовыми приборами ток что может привести к перегоранию обмотки эл.двиг этих бытовых приборов (которые по сечению провода на этот ток не расчитаны). При повышенном напряжение, - соответственно пробой изоляции.  Т.о. только выравнивание нагрузок по фазам

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю