Автор Тема: Проводка в конструкции, утепленной минеральной ватой  (Прочитано 4697 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос по поводку выбора способа прокладки. Конструкция из металлических профилей, утеплена минеральной ватой. Сверху будет зашиваться гипсокартоном. Необходимо проложить скрытую проводку в этой конструкции (между минватой и гипсокартоном). Минеральная вата по своим свойствам негорючая (так заявляют производители). Можно ли ограничиться кабелем ВВГнг в гофрированной трубе?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Минеральная вата по своим свойствам негорючая (так заявляют производители). Можно ли ограничиться кабелем ВВГнг в гофрированной трубе?
Да, в соотвествтии с п.4.37 и 4.36  ДБН-23 "скрытые электропроводки".
Напоминаю, что производители должны заявлять не на словах, а бумагами. (группа горючести Г1 по ДСТУ Б.В.2.7-19 для заполнительных и строительных материалов, ну и кабель с гофрой по 4.36 к) и л).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 