Автор Тема: Расчет ВЛЗ-6кВ  (Прочитано 3590 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет ВЛЗ-6кВ
« : 27 Листопад 2013, 10:08:24 »
Всем доброго времени суток!
Проектирую ТП для садового товарищества. Отпайка от ВЛ-6кВ. Помогите разобраться:
По какому принципу или как выбирается косинус Фи для проверки ВЛЗ-6кВ по допустимому отклонению напряжения?
И по какому принципу выбирается значение экономической плотности тока? А именно, мне не понятно, как мне выбрать число часов использования максимума нагрузки.
На форуме этого пояснения не нашел...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #1 : 27 Листопад 2013, 11:48:55 »
  Может есть смысл запросить недостающую информацию в облэнерго? И для расчета использовать "Справочник по расчету эл.сетей" И.Ф.Шаповалова..."Расчет воздушной линии напряжением 6кВ".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #2 : 27 Листопад 2013, 12:17:25 »
Я смотрел в этом справочнике, и там, в примере (стр.83), не аргументировано, почему выбран коэффициент 0,95.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #3 : 27 Листопад 2013, 12:39:24 »
ТП для садового товарищества
как выбирается косинус Фи
ДБН В.2.5-23:2010 табл.3.6
как мне выбрать число часов использования максимума нагрузки.
5300 табл.2.4.4 РД 34.20.185-94
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #4 : 27 Листопад 2013, 13:25:30 »
Спасибо, Roman3R! Не думал, что характер нагрузки 0,4кВ распространяется и на 6(10)кВ.  :-[

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #5 : 27 Листопад 2013, 19:05:02 »
Проверяю ВЛЗ-6кВ на термическую стойкость. А где взять для СИП-3 температурный коэффициент С??
Всю литературу перелопатил и все пособия про СИП... Не нашел((

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #6 : 27 Листопад 2013, 21:57:47 »
для СИП-3 температурный коэффициент С??

во вложении не он случаем?
источник  - http://www.ensto.com/download/22336_book4_tome3_edition2_encrypted.pdf

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #7 : 28 Листопад 2013, 10:46:37 »
Проверяю ВЛЗ-6кВ на термическую стойкость
ПУЕ
1.4.3. 3а режимом К3 за напруrи понад 1 кВ, не перевіряються:
       6. Проводи ПЛ (див. також 1.4.2, п. 1 б).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #8 : 28 Листопад 2013, 12:13:21 »
А как же:
11.3.2 Переріз жил кабельних ліній і проводів ПЛЗ 10 кВ вибирається за економічною густиною струму в нормальному режимі. Вибрані проводи і кабелі повинні бути перевірені на:
- допустимі тривалі струми навантаження (...)
- термічну стійкість струмам короткого замикання
- допустимі відхилення напруги у споживачів.

(ГІД 34.20-178:2005) -- Проектування електричних мереж напругою 0,4 -- 110 кВ. Рекомендації.

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #9 : 28 Листопад 2013, 15:12:02 »
ZoloS9479,
Думаю, что не то! К примеру, для кабеля с алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией при напряжении 6кВ коэффициент(функция) С=75 А*(c^0,5)/(мм^2) (табл. 3.14, Л.Д. Рожкова В.С. Козулин "Электрооборудование станций и подстанций")
« Останнє редагування: 28 Листопад 2013, 18:14:52 від Константин О. »

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #10 : 28 Листопад 2013, 18:37:22 »
Урааа!!! Нашел приблизительное значение в табл. 6-1 Справочника по расчету проводов и кабелей Ф.Ф. Карпова В.Н. Козлова.
А ведь смотрел до этого.  :wall:
Тупо проглядел...

Offline Юра

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ВЛЗ-6кВ
« Reply #11 : 19 Січень 2014, 06:47:04 »
Добрый всем день. Нужна помощь! Рассматриваю ВЛЗ 6кВ есть типовой прект на железобетонные опоры Л57-97. Но там есть маленькая неувязка: написано, что нижняя температура -40 гр Цельс, а у меня климат до -50. Подскажите, что делать? Есть ли похожий типовой проект на такую температуру, или можно как то обойти это ограничение? :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.