Автор Тема: Интернат  (Прочитано 1632 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DUGINA2

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интернат
« : 23 Січень 2014, 16:38:41 »
Прошу помощи уважаемые проектировщики, прикрепляю файл со своей работой, если не трудно посмотрите и скажите где ошибки мои. Главный вопрос куда  и как запитывать установку повышения давления воды и разводка кабеля шм1-шм2-ВУ-АВР-ТП???
« Останнє редагування: 23 Січень 2014, 16:44:45 від DUGINA2 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Интернат
« Reply #1 : 24 Січень 2014, 09:16:43 »
где ошибки мои
1. Система пожарной автоматики осталась вне зоны учета электроэнергии .
2. Применение УЗО в схеме питания насосной установки сильно увеличивает риск в ее безотказной  работе .
3. Почему не применены огнестойкие кабели в системе пожарной автоматикм ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline DUGINA2

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Интернат
« Reply #2 : 27 Січень 2014, 02:46:36 »
Я так понимаю, что перед АВР нужно поставить счетчик, а огнестойкие кабели это какая марка? УЗО уберу перед насосной установкой. Спасибо, что не оставили без внимания! :)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Интернат
« Reply #3 : 27 Січень 2014, 06:08:33 »
а огнестойкие кабели это какая марка?
например ВВГнг FRLS а если вы из России посмотрите ГОСТ Р 53315-2009 (с изм.) там все кабели прописаны куда и как применять :thumbsup:

 