Автор Тема: Подключение противопожарных установок к ВРУ  (Прочитано 4836 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему бы Вам не вывести АВР с верхних губок перекидного рубильника на 200А? По моему так проще.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, да, в школе должна быть АПС и оповещение, но в этом проекте их разрабатывала другая организация.

Quote (selected)
8.7.4   Аварійне освітлення евакуювання при вимкненні основного джерела електроживлення повинно працювати не менше 60 хв від резервного джерела.
АВР на два ввода. Основне джерело -1-ый трансформатор, при вимкненні основного джерела питаемся от резервного, т.е. от 2-го трансформатора.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий,
Quote (selected)
А почему бы Вам не вывести АВР с верхних губок перекидного рубильника на 200А? По моему так проще.
Да ясное дело, что так проще, но ДБН, п.4.17: "... необхідно підключати після ввідних комутаціних апаратів"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, да, в школе должна быть АПС и оповещение, но в этом проекте их разрабатывала другая организация.
Это я к тому, что питание рано или поздно попросят, и именно от Вас. Возможно, когда монтажники придут на объект и захотят включить свой пожарный ППК. Так что лучше Вам заранее подготовится, что организовывать питание СПЗ придется. Или сейчас у них спросить задание.

АВР на два ввода. Основне джерело -1-ый трансформатор, при вимкненні основного джерела питаемся от резервного, т.е. от 2-го трансформатора.
Правильно. Это я к Вашему:
в случае аварийной ситуации пожарники выключают вводные рубильники
Одного общего рубильника на СПЗ и остальную электрику быть не должно.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga,
Quote (selected)
Одного общего рубильника на СПЗ и остальную электрику быть не должно.

Так и я о том же! Но п.4.17 требует общий рубильник!

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если так
« Останнє редагування: 20 Грудень 2013, 13:38:39 від erika24 »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но п.4.17 требует общий рубильник!
С чего бы? Наоборот, разных рубильников:
4.17. ...
При этом отключение потребителей не должно быть связано с отключением электроприемников противопожарных установок, охранной сигнализации и сигнализации загазованности

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga,
Quote (selected)
С чего бы? Наоборот, разных рубильников:

Лінії живлення вказаних електроприймачів неохідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР

erika24,
Quote (selected)
а если так
Эта схема идентична той, которую привел я.
« Останнє редагування: 20 Грудень 2013, 13:52:27 від Udgin »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лінії живлення вказаних електроприймачів неохідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР
А что мешает установить два вводных аппарата (т.е. рубильника), один для СПЗ, а другой для остального?

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga,
Quote (selected)
А что мешает установить два вводных аппарата (т.е. рубильника), один для СПЗ, а другой для остального?
А нарисуйте схему?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А нарисуйте схему?
Не, это на самостоятельную проработку.
В чем проблема? Есть два ввода (или один). Один щиток Вы организовать можете? Можете. А теперь рядом другой такой же от тех же вводов (ввода)? А теперь (если нужно) представьте, что это один ящик (щит).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему бы вам для подключения не воспользоватся п.4.16? Нормы не запрещают установить щит АВР СПЗ и запитать его шлейфом от І и ІІ вводов ВРУ, установив для энергосбыта в шкафу АВР счетчики учета (или в отдельных ящиках учета). При пожаре вы свободно отключаете полностью здание, не трогая пожарные насосы внутреннего пожводопровода, пожарную сигнализацию и оборудование оповещения и управления эвакуацией людей, пожзадвижку и аварийно-эвакуационное освещение. Нравится п.4.17? Подключайте по п.4.17 свой щит АВР СПЗ после переключающего рубильника, тогда при пожаре будете отключать на ВРУ отходящие групповые линии или вводные предохранители на I и ІІ вводах ВРУ (при использовании ВРУ1).
Могу скинуть схему если конечно станет, мне она не очень нравится, но в качестве примера пойдет.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 