Проектирую частный жилой дом площадью 1500 м.кв.
Басейн, сауна, баня, прачечная, вентиляция, кондиционирование, электроплиты и т.д.
Отопление - газовая котельная.
Как правильно посчитать расчетную мощность. Установочную мощность посчитать не проблема.
Проектировал подобные дома, получались следующие значения:
1) 1000 м.кв. Р
уст=110кВт, Р
р=65кВт
2) 2500 м.кв. Р
уст=165кВт, Р
р=80кВт
Коеф. спроса брал с ДБН + на вскидку.
Кто сталкивался с подобным? Кто как считает? А может кто знает сколько реально потребляют уже построенные подобные дома?
У шнайдера в методичке
Выпуск № 11 Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей расчетная мощность на коттедж 600 м.кв. - 62-74кВт. Как по мне, этот показатель завышен.
Заранее благодарен.