Мне трудно с вами спорить я не знаю, что у вас за данные и какой объект вы проектируете. То, что вы хотите определить это только одно из значений в расчете РЗА, вырваное из общего расчета которое требует выполнения:
1) составления схемы замещения и выполнения расчета сопротивлений и токов К.З. проектируемой сети;
2) по получиным данным определение тока К.З. в max и min режимах на выводах ВН трансформатора;
3) определения активного, индуктивного и полного сопротивления трансформатора приведенного к напряжению 0,4 кВ и определение токов К.З. в макс. и миним. режимах приведених 0,4 кВ;
4) определение токов нагрузки в длительном режиме и принять схему МТЗ;
5) определить по формуле из Шабада ток срабатывания МТЗ и ТО;
6) с учетом коэф. трансформации определить вставку (ток срабатывания) реле;
7) определить Кчув. и оценить эффективность защиты согласно требований ПУЭ;

для обеспечения селективности и согласования защиты РЗА произвести расчет времени срабатывания;
9) тоже и для ТО;
10) построить характеристики согласования токовых защит;
11) выполнить проверку трансформаторов тока на 10% погрешность; f
max<fдоп;U2max<U2доп.