Автор Тема: Выбор автомата для асинхронного двигателя 160 кВт  (Прочитано 11306 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто может посоветовать, какой автомат (фирма, марка) использовать?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
какой автомат (фирма, марка) использовать?
Залежить від того яку суму грошей ви хочете на це витратити .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Залежить від того яку суму грошей ви хочете на це витратити
Неважно. Заказчики богатые и не совсем жадные люди.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчики богатые и не совсем жадные люди
Ну тогда однозначно сименс, он ну очень дорогой и качество на высоте.
А если автоматов много, так на этом и навариться не грех.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Можно использовать один из следующих вариантов (стоимость и качество по убывающей):
 1.Автоматический выключатель АВВ SACE Tmax для защиты эл.двигателя, типоразмер Т4-Т5:Iр=320А,Іn=12,5Iн (фирмы АВВ);
 2.Автоматический выключатель ТЕ Sys для защиты эл.двигателя, кат.№NS400:Iр=315А,Іn=12,5Ін (фирмы Шнайдер Электрик);
 3.Автоматический выключатель ВА88-37:Iр=315А,Іn=10Ін -бюджетный вариант (фирмы ИЭК Украина).
   Кусок каталога АВВ см.ниже.
« Останнє редагування: 04 Січень 2014, 21:18:12 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчики богатые и не совсем жадные люди
Ну тогда однозначно сименс, он ну очень дорогой и качество на высоте.
А если автоматов много, так на этом и навариться не грех.
Если деньи есть можно и Сименс.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно использовать один из следующих вариантов (стоимость и качество по убывающей):
 1.Автоматический выключатель АВВ SACE Tmax для защиты эл.двигателя, типоразмер Т4-Т5:Iр=315А,Іn=12,5Iн (фирмы АВВ);
 2.Автоматический выключатель ТЕ Sys для защиты эл.двигателя, кат.№NS400:Iр=315А,Іn=12,5Ін (фирмы Шнайдер Электрик);
 3.Автоматический выключатель ВА88-37:Iр=315А,Іn=10Ін -бюджетный вариант (фирмы ИЭК Украина).
   Кусок каталога АВВ см.ниже.
1). Сравнивать АВВ и Сименс как то не очень правильно, хотя АВВ конечно же имеет право на жизнь. Поддержка нормальная.
2). Шнайдер однозначно лучше чем АВВ.
3). ИЭКовские ВА88 не работают с двигателями управляемыми от частотников, избавь Бог. Содружество ВА88 + частотники, мне и моим коллегам из прежней конторы столько крови попили... А потом мы докопались до причины их отключения.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если учесть, что Шнайдер гонит Китай, то я бы не сказал, что они чем то лучше АВВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шнайдер гонит Китай
Не знал этого Bow, потому как использую как правило ИЭК либо АВВ, реже лыжу, но её только в щитовом оборудовании и на подстанциях. Кстати она по качеству не хуже, но дешевле АВВ.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а Eathon по-моему самый приемлемый по цене и качеству... Вы же не собираетесь использовать выключатель для прямого пуска этого движка? Значит вам просто необходима точная регулировка автомата на номинальный ток движка... Вполне подойдут Автоматические выключатели серии LZM http://moeller.kiev.ua/produkcziya-i-texnologii/rapredelenie-energii/ustrojstva-zashhity-i-kommutaczii-v-energoraspredelenii/avtomaticheskie-vyklyuchateli-serii-lzm.html (смотри скриншот каталога вв вложении.)
« Останнє редагування: 04 Січень 2014, 23:20:27 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksus XIII:..Eathon по-моему самый приемлемый по цене и качеству...
 Я думаю тоже, можно поставить Eathon. Если есть деньги можно и Simens, типа SENTRON VL400 для защиты эл.двигателей (см.каталог LV10) 3-х полюсной модификации, стандартной отключающей способностью N: Ір=315А, Іn=11Ін.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вам просто необходима точная регулировка автомата на номинальный ток движка... Вполне подойдут Автоматические выключатели серии LZM
Позвольте с Вами не согласиться.
Автоматические выключатели серии LZM-А, другой аббревиатуры у них нет, изначально предназначены для защиты кабельных линий. Это так называемый "эконом вариант". Что и видно из приведенной вами же ссылки "Автоматические силовые выключатели серии LZM позиционируются как недорогие универсальные аппараты для распределительных сетей напряжением до 415 В в диапазоне токов от 20 до 1600 А."
"отказ от электронных расцепителей в выключателях 1–3 габаритов позволил существенно снизить их стоимость;"

Простым языком и легче для запоминания, это будет звучать так:
А - термомагнитные. Защита кабеля
АE - Электронные. Защита кабеля
VE - Электронные. Селективная защита. Защита кабеля
M - термомагнитные. Защита двигателя
ME - Электронные. Защита двигателя

пример:
LZMN3-A400-I - кат № - 111967 - 50кА
NZMN3-А400   - кат № - 109670 - 50кА
NZMN3-AE400 - кат № - 259114 - 50кА
NZMN3-VE400 - кат № - 259132 - 50кА
Это все защита кабельных сетей, а если нам необходимо произвести защиту двигателя, то в зависимости от расчетных значений мы должны выбрать:
NZMN3-ME350 - кат № - 265782 - 50кА
или
NZMN3-ME450 - кат № - 284468 - 50кА
Более детально в каталоге компании ИАТО, или Моэллер.
« Останнє редагування: 05 Січень 2014, 12:19:47 від Дмитрий ДЮК »
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksus XIII:..  Eathon по-моему самый приемлемый по цене и качеству...
Вот вам прайсовые(!) цены на подходящие вам автоматы (из расчета,что номин. ток АД=315А) от Eathon см. вложение
« Останнє редагування: 19 Січень 2014, 00:29:52 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Простым языком и легче для запоминания, это будет звучать так:
А - термомагнитные. Защита кабеля
АE - Электронные. Защита кабеля
VE - Электронные. Селективная защита. Защита кабеля
M - термомагнитные. Защита двигателя
ME - Электронные. Защита двигателя
Дмитрий ДЮК, чем принципиально отличается способ защиты например у АЕ и МЕ для движка?Почему нельзя использовать АЕ для защиты двигателя? У него ведь есть точная регулировка по току теплового расцепителя и ЭМ-расцепителя.(впрочем как и у автоматов с индексом "А"). Есть какой-то секрет? Раньше вообще движки защищали автоматами А3700(модификация с полупроводниковыми расцепителями) и все норм было....
P.S. Автоматы серии NZM существенно дороже... например предлагаемый NZMN3-ME450 стоит по прайсу 8647,66 грн. с НДС.
« Останнє редагування: 05 Січень 2014, 12:38:13 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чем принципиально отличается способ защиты например у АЕ и МЕ для движка?Почему нельзя использовать АЕ для защиты двигателя? У него ведь есть точная регулировка по току теплового расцепителя и ЭМ-расцепителя.(впрочем как и у автоматов с индексом "А"). Есть какой-то секрет? Раньше вообще движки защищали автоматами А3700(модификация с полупроводниковыми расцепителями) и все норм было....
P.S. Автоматы серии NZM существенно дороже... например предлагаемый NZMN3-ME450 стоит по прайсу 8647,66 грн. с НДС.
У нас есть общий "Друг"