Автор Тема: Заземление на вводной ячейке РУ 10кВ.  (Прочитано 4395 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Fert

  • Гість
Гуру,просветите,пожалуйста, о функциях заземлителя в водной ячейке. Когда заземляющий разъединитель будет включен? Смущает возможность включения заземлителя вводной ячейки при отключении только вводного силового выключателя этой же ячейки.

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно схему ячейки?


Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю эти ЗН нужны для заземления питающей линии.
Как пример - допускаем бригаду на ремонт питающего кабеля. В наряде пишем - заземлить кабель с обоих сторон. Вот этими ЗН-ми и заземляют.

Fert

  • Гість
Заземлить з двух сторон это понятно. Но,что мешает доблесным монтажникам заземлить кабель под напряжением?Только наряда маловато будет. Где делись спецы по среднему напряжению?Еще на каникулах?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Гуру,просветите,пожалуйста, о функциях заземлителя в водной ячейке. Когда заземляющий разъединитель будет включен? Смущает возможность включения заземлителя вводной ячейки при отключении только вводного силового выключателя этой же ячейки.
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.

Fert

  • Гість
Quote (selected)
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.

И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя? Blink

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя?
При необходимости отключения линии достаточно отключить выключатель. Если выключатель (или ТТ) выводится в ремонт, то после его отключения отключают разьединители: сначало линейный, а затем шинный. Создается видимый разрыв. С заземлителями связаны заземляющие ножи, которые заземляются только вместе с отключением разьединителей.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При включенном разъеденителе типа РВЗ заземляющие ножи включить невозможно - в разъеденителе предусмотрена механическая блокировка.
Есть опасность заземлить питающий кабель - но для этого разрабатываються технические мероприятия.
Иногда бывает оперативный персонал забывет об этих мероприятиях.....подают напряжение на заземленный кабель....или включат заземление на кабель под напряжением......тогда срабаывает защита на РП или ПС и гасит всю цепочку.
А функции заземлителя как уже рассказали камрады - для заземления кабеля или участка цепи, чтобы безопасно выполнять работы.
« Останнє редагування: 08 Січень 2014, 18:14:04 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но,что мешает доблесным монтажникам заземлить кабель под напряжением?Только наряда маловато будет.
Fert, а что Вас собственно смущает? По мимо допуска и наряда при работах будет (по крайней мере должны) присутствовать люди, которые обеспечивают безопасность и контролируют правильность выполнения работ.

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.

И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя? Blink
Нужно бы разобраться в терминологии. Что значит "вышестоящий выключатель"? Заземляющие ножи обычно включают только на ту часть электроустановки, с которой снято напряжение и выполнены все мероприятия предусмотренные для этого случая ПБЭЭП.
А какое отношение имеют "доблестные монтажники" к оперативным переключениям в электроустановках? :)

Fert

  • Гість
Всем,спасибо.
Quote (selected)
А какое отношение имеют "доблестные монтажники"
не придерайтесь к словам, написал,отправил,а редактировать нельзя.Надо будет аккаунт завести.

 