Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но допускается этим же п.4.36 в)"...прокладання групових мереж кабелем.. в бороздах стін, перегородок, перекреттів під штукатуркою
grossel, ви щось переплутали , там зовсім інший текст, надуманий вами термін "не допускається" в цьому пункті відсутній .
"в)    у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі."
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman 3R: grossel, ви щось переплутали , там зовсім інший текст, надуманий вами термін "не допускається" в цьому пункті відсутній.
 
Вы невнимательно читаете написаный текст. Там нет термина " не допускается".
Согласно п.4.36 абзац 1 проводку в помещениях необходимо выполнять с учетом ее замены, тоесть в гофре, трубе, коробе. Но допускается этим же п.4.36 в)"...прокладання групових мереж кабелем.. в бороздах стін, перегородок, перекреттів під штукатуркою".
 Выполняя проводку кабелем в бороздах потолка под слоем штукатурки, вы не нарушаете требования ДБН В.2.5-23-2010.
« Останнє редагування: 08 Січень 2014, 23:32:41 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Данное решение не очень хорошее, особенно в многоквартирных жилых домах.
Лет 10-20 назад это еще было нормальным решением, но "современный" проектировщик так не делает.
Лет 10 назад, юридически, стяжка не была собственностью владельца квартиры.
Был случай (лет 8 назад) когда было применено данное решения и собственник верхней квартиры разрушил стяжку с проводкой нижней квартиры. И юридически оказался не прав. Возможно с того времени, что-то поменялось.
Но опять повторюсь - данное решение не является "инженерно чистым" решением особенно в многоквартирных жилых домах.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В современных многоквартирных домах, как правило строители для плит перекрытия, используют пустотелые плиты и не требуеться изобретать велосипед, разве что только монолит в лестничных узлах. Но там и монтаж выполняется в стояках и по стенам. Поэтому электрик имея план раскладки плит перекрытия, выполняет проект и монтаж к светильникам установленых на потолке в пустоте плиты перекрытия. И если в нашем случае плиты потолка монолитные, то естественно нужно выполнять штробу на потолке или на стадии проектирования закладывать в монолит гофру или трубу, для того чтобы при монтаже (заливке) плиты строители их туда заложили. Это необходимо выпнять как задание строителям, на отдельном листе с привязкой к несущим конструкциям и указанием отметок выпусков. Такой себе план раскладки труб, как требуют нормативные документы.
 Все идеи уложить свои кабели транзитом через чужую квартиру это бред. Я допустим не позволю ломать пол в своей квартире при ремонте проводки соседом ниже. В ДБН В.2.5-23-2010 нет прямых ссылок, кроме как запрете ложить вертикальные участки проводки чужих квартир (стояков), я просто думаю, что они (разработчики ДБН) не учли нашу изобретательность и желание монтировать свою проводку в квартире соседа. Но стоит все-таки обратить внимание на суть требований п.4.71.; 4.47. Почему нельзя?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Инспектор прав на все 100 процентов.
1. Технологическое окно установленное в верхней квартире на уровне нулевой отметки пола. ?.  Соприкосновение с пластиковыми плинтусами?
2. Установка монтажных коробок в монолите, вызывает сомнение, при монтаже, так как там арматура, монтажники будут недовольны.
3. Установка монтажных коробок до возведение внутренних перегородочных стен, так же вызывает сомнение, кто , кого будет ждать ?
4. Заменяемость провода ВВП очень проблематична, при стольких изгибах. А вернее сказать незаменима. Вы заведомо закладываете проблему.
5. Существует вероятность повреждения провода при установке плинтусов.
6. Существует вероятность повреждения провода при укладке паркета. ( по новым технологиям паркет клеится на фанеру, а фанера крепится к полу дюбелями)
7. При установке технического окна на таком уровне вероятность затекания воды в распредкоробку очень велика.


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас есть опыт замоноличивания кабеля в перекрытии. При этом трубы закладывались ближе к потолочной поверхности, а коробки - на потолке и стенах. Сказать однозначно что легче, штрабиться или выколупывать цемент из замоноличеных труб - сложно.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В современных многоквартирных домах, как правило строители для плит перекрытия, используют пустотелые плиты и не требуеться изобретать велосипед,

У нас все что выше 5 этажей - монолитные перекрытия, может связано с тем что сейсмичный район.
если в нашем случае плиты потолка монолитные, то естественно нужно выполнять штробу на потолке или на стадии проектирования

В наше время, опалубка для монолитных перекрытий выполняется довольно аккуратно, так что после снятия опалубки потолок достаточно "затереть" и покрасить. И штроба к светильнику с последующей штукатуркой будет выделяться.
Хочу напомнить, что все таки живем в 21 век и пора бы использовать "современные" технологии которым уже немало лет, но к нам они "доходят" очень медленно.
http://eom.com.ua/index.php?topic=119.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=6748.0
Во вложении пример чертежа закладки труб в монолите:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочу напомнить, что все таки живем в 21 век и пора бы использовать "современные" технологии которым уже немало лет, но к нам они "доходят" очень медленно.
Ой, медленно! Это немцы - молодцы, а у нас это выглядит примерно так:

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или вот так :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, Andrey60, спасибо за фотки.
Ну у Руслантуса, похоже что проблема другая, плиты пустотелые, в которых нет возможности проложить кабель.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andery: Во вложении пример чертежа закладки труб в монолите..
 Типа такой чертеж я и имел ввиду. Технология не новая, всю жизнь такие чертежи виполняют для монолитного перекрытия в обязательном порядке.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну у Руслантуса, похоже что проблема другая, плиты пустотелые, в которых нет возможности проложить кабель.
andery, как это "нет возможности"?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, как это "нет возможности"?
Тему не читай, пиши сразу комментарий.  :)

В будівельній частині проекту в квартирах передбачити штраби в стелі або закладні труби
Присоединяюсь. Судя по наличию пояса, нет возможности проложить в пустотах перекрытия
Да
А за чертеж спасибо! Честно говоря не думал что между плит впихивают кабель.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В те времена, когда к нам еще не пришли Кайзеры со своими закладными, электрики выдавали строителям задания на штробы: вместо гофры к опалубке прибивали деревянную рейку соответствующих размеров, вместо коробки прибивали брусок с размерами чуть больше чем коробка. Для кирпичных стен тоже выдавали задания

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Честно говоря не думал что между плит впихивают кабель
Еще и как впихивают. Надо было дома через стенку провести телевизионный кабель. Думал от потолка все отступают хотя бы на 100мм и решил просверлить отверстие под потолком. А там была как раз такая ниша и провод шел.

 