Подскажите, пожалуйста, какую кабельную муфту можно установить на огнестойком кабеле (N)HXH FE180/E90 или вообще нельзя устанавливать. Если нельзя, то почему?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если говорить о муфтах, то огнестойких (сертифицированных на Украине) кабельных муфт нет (по-крайней мере, мне не известно).
Есть два варианта:
а) соединение кабеля выполняем в огнестойком боксе (коробке, блоке коммутации), класса не ниже Р90 (Е90).
b) соединение кабеля выполняем обычной муфтой (типа 3М), но при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечиваем защиту от воздействия огня, класса не ниже, опять же, Р90 (Е90).  Study