Автор Тема: Подводка к люстрам в полу верхнего этажа  (Прочитано 5779 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Моя запись:
Сети освещения квартир выполняются проводом ВВП(3х1,5) скрыто под штукатуркой, подводка к люстрам - в трубах ПВХ в подготовке пола верхнего этажа.

Замечание эксперта:
Пояснювальна записка. Креслення ЕТР-2. Вказано, що електромережі до люстр в квартирах виконуються в підлозі верхнього поверху, що неможливо, оскільки це інша власність. Відкоригувати

Дом многоэтажный, монолитный каркас + сборные (пустотные) плиты перекрытий. Схема прилагается.

Что посоветуете?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Відкоригувати
В будівельній частині проекту в квартирах передбачити штраби в стелі або закладні труби
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

oipop

  • Гість
Дом многоэтажный, монолитный каркас + сборные (пустотные) плиты перекрытий.
А что мешает проложить в пустотах перекрытий?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В будівельній частині проекту в квартирах передбачити штраби в стелі або закладні труби
Присоединяюсь. Судя по наличию пояса, нет возможности проложить в пустотах перекрытия
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Любопытно, а что плита в торец стыкуется с монолитным поясом? Без опирания? Нанотехнологии видно пришли на нашу стройку :)

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В будівельній частині проекту в квартирах передбачити штраби в стелі або закладні труби
Присоединяюсь. Судя по наличию пояса, нет возможности проложить в пустотах перекрытия
Да

Любопытно, а что плита в торец стыкуется с монолитным поясом? Без опирания? Нанотехнологии видно пришли на нашу стройку :)
Я не строитель-конструктор...
Мне так дали в задании. Я так понимаю, что там просто экономят на материалах: плита держится на арматуре и за счёт того, что бетон затекает в её пустоты...
(если смешно - то не смейтесь пожалуста, я в этом не специалист...)

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Замечание эксперта:
Пояснювальна записка. Креслення ЕТР-2. Вказано, що електромережі до люстр в квартирах виконуються в підлозі верхнього поверху, що неможливо, оскільки це інша власність. Відкоригувати
Хотелось бы знать на какие такие нормы ссылался эксперт, давая заключение "що неможливо"
Во многих старых панельных домах времен СССР разводка проводки по квартирам сделана выше перекрытия в стяжке пола соседней квартиры сверху, и даже без защитной трубы...
А как быть тогда со стояками газа, воды, канализации - ведь они проходят в другие квартиры через "іншу власність"?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Общедомовые стояки и монтаж кабелей групп другой квартиры совсем разные вещи. Кстати запрещены ДБН В.2.5-23-2010 по транзитной прокладке через помещения соседних квартир. Эксперт прав, вы что при ремонте проводки в квартире этажом ниже-будете снимать паркет в квартире этажом выше? То, что строили и сдавали в СССР в честь какого-нибудь очередного праздника не показатель, в больинстве случаев это была откровенная халтура. Приходилось встречать, когда групповые линии квартир последнего этажа, выполненые еще по тем нормам проводами АППВ, ложили насыпом без защиты по полу чердака, в лучшем случае прикидав строительным мусором.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2010 п.4.38: ...Прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.

но это к нам не относится... (?)

И дополнительно: бетонная стяжка пола - это часть объёма квартиры, или часть монолитной конструкции здания?

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По бетонной стяжке тяжело проложить вертикальный участок распределительной сети. Стяжка она же горизонтальная :)
А вообще завязывай с работой, праздник как-никак  beer

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И дополнительно: бетонная стяжка пола - это часть объёма квартиры, или часть монолитной конструкции здания?
.
 Стяжка в квартире выполненая сверху плиты перекрытия, с целью выравнивания или монтажа пола в квартире, относится к объему и элементу конструкции квартиры в которой она выполнена.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2010 п.4.38: ...Прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
но это к нам не относится... (?)
Ну, хотя бы:
4.36 Электропроводку в помещениях следует выполнять с учетом возможности ее замены (ДБН В.2.5-23-2010).

Если Вы в полу верхней квартиры обеспечите замену кабеля хозяином нижней, тогда, почему бы и нет?
И вообще, представьте, что это Вы купили квартиру за большие деньги и Ваше представление о месте расположения люстры не совпадает с мнением проектировщика.   
Думать о людях надо. А то так ведь и живем...  :wacko:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Чтобы рассматривать вопрос транзитной прокладки своих групповых сетей в чужой квартире, необходимо задаться вопросом сути требования п.4.71 или 4.47.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дополнительный вопрос (от бестолковых): в штрабу на потолке надо гофру укладывать и потом в неё провода тянуть, или сразу кабель под штукатурку замазывать?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Согласно п.4.36 абзац 1 проводку в помещениях необходимо выполнять с учетом ее замены, тоесть в гофре, трубе, коробе. Но допускается этим же п.4.36 в)"...прокладання групових мереж кабелем.. в бороздах стін, перегородок, перекреттів під штукатуркою".
 Выполняя проводку кабелем в бороздах потолка под слоем штукатурки, вы не нарушаете требования ДБН В.2.5-23-2010.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: