Вряд ли получится выполнить переход проводом АС 50/8 на такое расстояние с использованием стоек по серии 3.407.1-143 выполнив требования ПУЭ-11 п.2.5.227; 2.5.231; 2.5.232; 2.5.233. Разве, что для I и II районов по ветровым нагрузкам с толщиной стенки гололеда не долле 10 мм. Большая стрела провиса при такой длинне пролета, необходимо считать обрыв провода в смежном пролете-будет ли выполнено требование по расстояниям согласно п.2.5.233 и таб.2.5.48, плюс большое напряжение в проводах линии. По монтажным таблицам не получаеться для большинства вариантов, да и нужно знать районы по климатологии.