Автор Тема: эвакуационное освещение в 9ти этажном доме  (Прочитано 8088 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, grossel, с этим все понятно, ну вот смотрите какая ситуация может получится.
Делаю, например АБК не большой, или цех какой-то, аварийное освещение по нормам не нужно, а заказчик говорит давай сделаем (по 2-й категории), что мне для людей 200м кабеля жалко. А я ему: ты же понимаешь, кабель кабельная линия нужен то огнестойкий, в 5 раз дороже! Согласится он после этого?
« Останнє редагування: 08 Листопад 2013, 11:38:39 від CC19 »

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, необязательно применять огнестойкий кабель. необходимо обеспечить работоспособность системы... Огнестойкость сиситемы можно обеспечить за счет огнестойкости строительных конструкций. Вопрос в том как это доказать?
Согласно п.4.36 ДБН В.2.5-23-2010.

доказывать замучаешься.  если читать примечание 1 п. 4.36 то получается что кабель можно в отдельной шахте (канале ....) проложить если огнестойкость перегородки выбрать не обходимую . Если стояк это реально, а вот разводку до светильников  вопрос. Но в примечание 2 сказано  "Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена ..." про освещение тут не сказано. А вот в  п. 4.36 ж) 2) четко написано   "...    Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей та установок

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, grossel, с этим все понятно, ну вот смотрите какая ситуация может получится.
Делаю, например АБК не большой, или цех какой-то, аварийное освещение по нормам не нужно, а заказчик говорит давай сделаем (по 2-й категории), что мне для людей 200м кабеля жалко. А я ему: ты же понимаешь, кабель кабельная линия нужен то огнестойкий, в 5 раз дороже! Согласится он после этого?

Согласится  или нет это уже  его проблемы. Вы должны проект согласно норм сделать. Как по мне то ставить светильник  с аккумулятором и "цеплять" его на линию освещения.  Попало напряжение на вводе или "выбил" автомат у тебя горит свет.   

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не во всех случаях он должен быть огнестойким. Если кабель прокладываеться согласно п.4.36. ДБН (см. абзац "..Ця вимога не поширюється на кабелі і проводи:" ) то не надо ложить огнестойкий.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не во всех случаях он должен быть огнестойким. Если кабель прокладываеться согласно п.4.36. ДБН (см. абзац "..Ця вимога не поширюється на кабелі і проводи:" ) то не надо ложить огнестойкий.

Эт для обыкновенных проводов.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, формально требование к огнестойкости относится к системе оповещения и управления эвакуации при можаре. А его выполняют в другом разделе.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не во всех случаях он должен быть огнестойким. Если кабель прокладываеться согласно п.4.36. ДБН (см. абзац "..Ця вимога не поширюється на кабелі і проводи:" ) то не надо ложить огнестойкий.

Эт для обыкновенных проводов.
Почитайте внимательно начиная от "Примітка" особенно абзац 2) и "Ця вимога не поширюється.." Листы скинул ниже.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласится  или нет это уже  его проблемы. Вы должны проект согласно норм сделать.
Это частный случай, по нормам не нужна аварийка, а мы с заказчиком хотим перебдеть сделать для людей, ну огнестойкий кабель дорогой...
CC19, формально требование к огнестойкости относится к системе оповещения и управления эвакуации при можаре. А его выполняют в другом разделе.
По этому поводу много баянов порвали... И каждый по своему был прав.

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласится  или нет это уже  его проблемы. Вы должны проект согласно норм сделать.
Это частный случай, по нормам не нужна аварийка, а мы с заказчиком хотим перебдеть сделать для людей, ну огнестойкий кабель дорогой...
CC19, формально требование к огнестойкости относится к системе оповещения и управления эвакуации при можаре. А его выполняют в другом разделе.
По этому поводу много баянов порвали... И каждый по своему был прав.

завис :wall:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне приходилось сталкиваться с этим вопросом на уровне экспертной службы МЧС, Госкомохранытруда, Укрэкспертизы. Ответ однозначный,  аварийное освещение согласно норм (в том числе п.4.36. 2) и аналогично ДБН по жилым зданиям) должно выполнятся огнестойким кабелем с пределом огнестойкости 30 мин. Другой вопрос, как обойти эти требования не нарушая правил. Как выход-ложить скрыто в бороздах стен под слоем штукатурки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен! Но застройщики нормы тоже читают, и по пробуй переубеди их что светильники с ИБП лучьше, сразу спросят где написано?
ДБН В.2.5-56 СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
8.7.4   Аварійне освітлення евакуювання при вимкненні основного джерела електроживлення повинно працювати не менше 60 хв від резервного джерела.

К слову, отсюда плавно вытекает требование к огнестойкости кабеля.
Да, в этом ДБН эвакуационное освещение отнесено к СПЗ (системам противопожарной защиты) со всеми вытекающими.




« Останнє редагування: 09 Грудень 2013, 14:57:27 від rga »

 