Помогите пожалуйста!
Читал ДБН, сломал мозг, на форуме похожей темы не нашел.
ДБН В.2.5-23:2010
4.16. Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаціними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
Панелі щита протипожежних установок повинні мати червоне пофарбування.
4.17. Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості незалежно від категорії надійності електропостачання будівлі повинні живитись від різних вводів, а при одному вводі ці електроприймачі повинні живитись двома лініями від одного вводу (див. 4.18). Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР. При цьому відключення споживачів не повинно бути зв'язано з відключенням електроприймачів протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості.
Во-первых, эти два пункта немножко противоречат друг другу. С п. 4.16 все логично и красиво - щит красного цвета питается от вводных клемм, и живет своей жизнью. Непонятно, почему такое решение только для жилых зданий с незадымляемыми лестничными клетками. И почему в п.4.17 не написано, что он не распространяется на жилые дома с незадымляемыми лестничными клетками?
Во-вторых, как выполнить требование п. 4.17 "не повинно бути зв'язано з відключенням протипожежних установок"? Если, например, пожнасосы подключены ПОСЛЕ вводного автомата к панели ВРУ. Случается аварийная ситуация или просто перегрузка, вводной автомат - срабатывает, пожнасосы - не работают.
В-третьих, как будет выглядеть требование п. 4.17 "з улаштуванням АВР" в случае одного ввода? От одной секции ВРУ тянем две линии на АВР? Зачем в этом случае АВР? Что оно будет резервировать, если пропадает напряжение на единственном вводе? К тому же, п.4.18 требует аккумуляторные батареи в качестве резерва для противопожарных систем. Но нормы не говорят заводить на АВР одну линию от ввода, вторую - от АБ. А говорят "двома лініями від одного вводу з улаштуванням АВР".
Кто может объяснить? Заранее спасибо.