Расчет РЗА
« : 10 Грудень 2013, 12:40:13 »
Добрый день! Есть стандартная двухлучевая схема для Киева. Между двумя РП находиться цепочка ТП. На РП находятся защиты. В моем случае - от одной из ТП, которая находится в цепочке мы подключаем свое ТП и защиту ставим в этом существующем ТП, от которого мы подключаемся. Подскажите, как в моем случае посчитать МТЗ и отсечку? МТЗ проверять за трансформатором или по двухфазному току кз в мин режиме на стороне 10 кВ. Расчет отсечки тоже нужно вести по току за трансформатором или на стороне 10 кВ. И по какому току проверить чувствительность отсечки? Схему прикладываю. Спасибо большое.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет РЗА
« Reply #1 : 10 Грудень 2013, 19:40:56 »
МТЗ и ТО где - на РП или где?
Что-то расчетная схема немного непонятная. Квадратиком обозначаеться ячейка с защитой....а у вас все ТП квадратиками обозначено. Не понятно как подключеться проектируемый кабель к шинам ТП-7397. Не указаны номера ячеек на ПС и РП.  А где физически находяться точки КЗ (согласно схемы замещения) я так и не понял.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет РЗА
« Reply #2 : 12 Грудень 2013, 15:20:53 »
МТЗ и ОТ мне надо посчитать в ТП 7397...в нем мы ставим ячейку с защитой и от этой ячейки прокладываем кабель к проектируемой ТП.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет РЗА
« Reply #3 : 12 Грудень 2013, 15:22:54 »
точки кз показаны на расчетной схеме в кружечках. я квадратиками всегда ТП показываю и замечаний в службе релейной защиты мне не делали. вопрос же не в оформлении, а в расчете

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет РЗА
« Reply #4 : 12 Грудень 2013, 16:39:57 »
МТЗ считаете так как и для линии, при этом Ксзп=3, Iрозр=номинальный ток тр-ра. Чувствительность проверяете по двухфазному току КЗ за трансом.
Ток отсечки=Кн*I(3)кз за трансом. Чувствительность ТО по 3-фазному току КЗ на шинах ТП-7397

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет РЗА
« Reply #5 : 12 Грудень 2013, 16:49:18 »
Хотя у вас видно что на проект. ТП тр-ры защищены предохранителями, поэтому наверное достаточно защитить кабель и шины на проект ТП.
А на ТП-7397 в ТУ прописали ячейки с защитой ставить? Сейчас Мыкытюк почему то косо смотрит когда на ТП вакумник ставят, говорит ставте на выключателях. Может просто поставить КСО с выключателями и все?
« Останнє редагування: 12 Грудень 2013, 16:52:06 від boss »

 