Автор Тема: Ввод кабеля в ТП  (Прочитано 16644 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #30 : 11 Грудень 2013, 12:06:36 »
 Судя по рис. справа, то нет нарушений-кабель проложен в виде незамкнутого полукольца. Если смотреть вид А, то он неправильно начерчен по отношению указаной на плане справа стрелки и трудно судить в какой плоскости относительно друг к другу находяться части кабеля.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабеля в ТП
« Reply #31 : 13 Грудень 2013, 10:34:42 »
Согласно СНиП 3.05.06-85 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В тран¬шеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой" а, по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.