Пример:
1) проектировщик заложил длину кабеля в проекте 100м и сделал приписку "длину уточнить по месту",
2) сметчик заложил в смету 100м+2%=102м кабеля,
3) снабженец купил 102м кабеля
4) монтажники проложили кабель и не хватило 3м.
Вопрос: как сделать так, чтобы в следующий раз кабеля хватило и не было лишнего?
Примечание: за лишний кабель в проекте - штраф проектировщику, а монтажники утверждают, что работают по проекту.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1-2% запаса кабеля берется при прокладке в траншее змейкой-согласно СНиП 3.05.06-85. Откуда цифра 2%? Еще раньше в совковое время согласно письма Госстроя СССР на повороты, подходы-отходы кабеля к оборудованию при монтаже кабеля была норма 6%. Сведений, что она лигитимна нет, как и нет сведений, что она не действует. Поэтому проектировщику при проектировании необходимо самому учитывать расход кабеля при монтаже на повороты, подходы и отходы к одорудованию, запас кабеля при вводе, тоесть все те нюансы которые возникают при монтаже. Ну и осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых монтажных работ проекту.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, вот http://eom.com.ua/index.php?topic=11260.msg99992#msg99992 тема со ссылками на разные вариации вашего вопроса
offtop:
лишний кабель
у монтажников?  hmmmm

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длину кабеля проверяет КРУ, поэтому может быть и лишний.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В КРУ всегда кабель лишний.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длину кабеля проверяет КРУ, поэтому может быть и лишний.
Вопрос: как сделать так, чтобы в следующий раз кабеля хватило и не было лишнего?
ну тогда вариант один фантастичный: прорисовывать все каб.линии в 3D

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я рахую кабель по проекту і накидаю 10%. Хтось може сказати багато а я вважаю що краще пару метрів буде  лишніх ніж буде не вистачати 2-3 метра і що робити муфту. Муфта завжди є найслабшим місцев у КЛ, та й вона дороща за лишніх 5-10 м. кабеля.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, в каком-то справочнике видел обоснование 10% для наружных сетей: ("змейка", повороты, уклоны, ввод в здание (щит), разделка). Длина кабеля в спецификации, обычно, указывается в км и округляется до строительной длины
« Останнє редагування: 17 Грудень 2013, 11:57:23 від Сугор »

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Пример:
1) проектировщик заложил длину кабеля в проекте 100м и сделал приписку "длину уточнить по месту",
2) сметчик заложил в смету 100м+2%=102м кабеля,
3) снабженец купил 102м кабеля
4) монтажники проложили кабель и не хватило 3м.
Вопрос: как сделать так, чтобы в следующий раз кабеля хватило и не было лишнего?
Примечание: за лишний кабель в проекте - штраф проектировщику, а монтажники утверждают, что работают по проекту.
1) Как говорилось в сериале "Доктор Хаус" - "Он идиот!". Писать такое примечание не имеет права проектировщик. Расчет потерь, токов КЗ на конце линий идет с учетом длины. Т.е. он подписывается, что ничего не рассчитывал получается? Расстояние между точками известно всегда, подъемы переходы известны тоже по отметкам, плюс запас на подключение, укладку, переподключение в щите, радиусы изгибов кабелей. Длины должно хватить. При суммировании всех длин в спецификации округление или запас(кому как угодно) в большую сторону.
4) Монтажник будет говорить все что угодно. Проверяется на месте соответствие прокладки и тех решений проекта. Если в проекте "Уточнить по месту длину", то проектировщик сам виноват. Возможно уточнять положение оборудования по месту, и дать +5м. на это, но не уточнять всю длину. Монтажники могут протягивать кабель и оставлять хвосты по нескольку метров, а поскольку обратно они их вытягивать не будут, то обрезают. Вот и не хватило кабеля, потому что он в обрезках.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В прошлый раз остался запас 2м кабельной линии, состоящей из 6ти кабелей, т.е. 12м. И эти 12м оплачивал ток, кто считал. Но там, правда, длина была метров 20.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Длина кабеля в проекте и по факту
« Reply #10 : 17 Грудень 2013, 13:46:36 »
Від коли я виконую обєкти, ще жодний обєкт не був на всі 100% виконаний по проекту, завжди є відхилення від проекту.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Длина кабеля в проекте и по факту
« Reply #11 : 17 Грудень 2013, 16:33:12 »
прошлый раз остался запас 2м кабельной линии, состоящей из 6ти кабелей, т.е. 12м. И эти 12м оплачивал ток, кто считал. Но там, правда, длина была метров 20.
Это из раздела "Самодурства" по моему. Слышал историю, про мужика который построил себе дом кирпичный и просчитал каждый кирпичик, что ничего не осталось после, но это все хорошая сказка, так в 95% случаев не бывает. Я с этого форума чертежи скачиваю, и хочу видеть чтобы AutoCAD-ом люди умели пользоваться, но это не всем под силу и чертят как могут. Такой бред как оплата избытка спецификации, если есть проблемы, должен в договоре оговариваться. Либо определить что является сверх погрешностью расчета(на сколько ошибиться нельзя было при проектировании), либо закупать все по факту на месте. Если монтажники будут класть в "натяг" все, то флаг им в руки, когда переделывать будут их матов все вспомнят.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Длина кабеля в проекте и по факту
« Reply #12 : 17 Грудень 2013, 16:47:38 »
И эти 12м оплачивал ток, кто считал
Он еще работает у вас после этого?

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Длина кабеля в проекте и по факту
« Reply #13 : 17 Грудень 2013, 17:43:48 »
В прошлый раз остался запас 2м кабельной линии, состоящей из 6ти кабелей, т.е. 12м. И эти 12м оплачивал ток, кто считал. Но там, правда, длина была метров 20
А геоподоснова и строительная подоснова с разрезами и отметками  "тому, кто считал" была предоставлена или он был вынужден (что бывает гораздо чаще) все шагами мерять?

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Длина кабеля в проекте и по факту
« Reply #14 : 17 Грудень 2013, 20:38:29 »
В прошлый раз остался запас 2м кабельной линии, состоящей из 6ти кабелей, т.е. 12м. И эти 12м оплачивал ток, кто считал. Но там, правда, длина была метров 20.
А длину кабеля измеряла аттестованная лаборатория поверенным прибором? иначе это нарушение закона про метрологическую деятельность.
Да... Маразм безграничен.