Автор Тема: Що внедрити щоб зменшити споживання електроенергії  (Прочитано 3328 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щановне панство що порадите  внедрити, встановити для того щоб зменшити споживання електроенергії на підприемстві з виготовлення вогнетривкої цегли. Основними споживачами є електродвигуни, електросварка, електротени, лампочки розжарування.
 компенсувальної установки ще покищо немає.
 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 1) Встановити ККУ для компенсації реактивної потужності.
 2) Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі.
 3) Перевірити кліщами реальні існуючі навантаження електроприводів, та ступінь їх завантаження. При не до завантаженні електродвигунів-виконати заміну на менш потужні.
 4) Виконати автоматизацію керування електроосвітленням (включення та відключення при наявності та відсутності обслуговуючого персоналу).
 5) Предбачити керування силовими електроприймачами, які працюють постійно, керування в автоматичному режимі по заданим параметрам технологічного процессу.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щановне панство що порадите  внедрити, встановити для того щоб зменшити споживання електроенергії на підприемстві з виготовлення вогнетривкої цегли.
Лаврентий, это тема диплома?
1) Встановити ККУ для компенсації реактивної потужності.
При наличии электропечей, я думаю, что это не актуально.
2) Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі.
4) Виконати автоматизацію керування електроосвітленням (включення та відключення при наявності та відсутності обслуговуючого персоналу).
К этому еще добвить регулирование по естественному освещению и мытье окон на производстве 2раза в год
3) Перевірити кліщами реальні існуючі навантаження електроприводів, та ступінь їх завантаження. При не до завантаженні електродвигунів-виконати заміну на менш потужні.
Экономия на технологическом оборудовании возможна только при замене его на более энергоэфективное. Если, к примеру, на каком-нибуть транспортере заменить двигатель то он может элементарно сгореть. В данном случае можно обратить внимание на управление электроприводом, к примеру использовать частотники.
В первую очередь необходимо обратить внимание на собственные нужды: освещение, вентиляция, отопление, вода, сжатый воздух.
Про освещение было сказано выше.
Отопление: попробовать утилизировать тепло для обогрева помещений.
Вода: устранить все утечки.
Сжатый воздух: устранить утечки воздуха и, если это возможно, снизить давление в системе до минимального значения. Где это возможно перейти на электроинструмент.
Вентиляция: Где это возможно в управлении использовать частотники. Гермитизировать воздуховоды. 
Если предприятие работает в 3 смены, то, возможно. имеет смыл перейти на трехзонный тариф. Если утилизировать тепло не получается, то при трехзонном тарифе можно использовать аккумулирующее электроотопление.
Ну и конечно альтернативные источники электроэнергии - гдето на форуме были примеры крышных гелиосистем
« Останнє редагування: 16 Грудень 2013, 17:54:32 від Сугор »

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую панове за допомогу. Нажаль це не є тема дипломного це реальність заводу побудованого ще в 1929 році на якому працюю головним енергетиком. Технологічний процес виготовлення цегли абсолютно не змінився.
Буду метикувати та переконувати керівництво що без встановлення нових технологій економії нам не бачити.
« Останнє редагування: 17 Грудень 2013, 08:42:13 від Лаврентий »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Буду метикувати
Ви не пробували порахувати про перехід на тритарифний режим обліку електроенергії  ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лаврентий, "энергетик" от слова "энергия".
После обжига кирпичи чего далее? Остывают?
Тепловая энергия - коту под хвост.
Совет: берёте учебники по физике и ищите путь преобразования тепловой энергии в электрическую.
Данные преобразователи от котлов газовых, подводных лодок до космических станций - применяются.
Или переходите на технологию 1929 года - полностью, архивчики поднимите.
Хотя в те мохнатые года эти преобразователи уже применялись.
Однако - болонский процесс рулит.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лаврентий, как заметил Roman3R,
Quote (selected)
перехід на тритарифний режим обліку електроенергії
в развитие темы - переход (на вводе) на класс напряжения 35 кВ или 110 кВ.
оффтоп: приятно sbal, видеть в теме, бан незаметно пролетел.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
переход (на вводе) на класс напряжения 35 кВ или 110 кВ
Для цегельного заводу це з області фантастики , такі витрати на мережі і ПС вони не потягнуть .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перетворення теплової енергії в електричну це звісно круто але все працює на вугіллі що сушка яка сушить цеглу перед тим як попадає в кругову піч і сама піч де відбуваеється обпалювання самої цегли. Якщо брати до уваги що сама піч  працює 10 місяців з 12 в рік то можна її внутрішне тепло перетворити на електричну, но є одне но вогонь в печі рухаеться по овалу довжиною метрів 60 і шириною 10  зі  швидкістю приблизно 6-8 метрів за добу і так 10 місяців , а сама температура в течі досягає градусів 1100. Ще не цікавивися чи є зарас такі технології щоб можна було їх  застосувати можливо хтось зустрічав їх то подільться інформацією.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лаврентий, я думал, что у Вас электропечи... Ну тогда вопрос с компенсацией будет актуальным. Для того чтобы планировать какие-либо мероприятия необходимо провести предварительный анализ: какое оборудование сколько потребляет.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ще не цікавивися чи є зарас такі технології щоб можна було їх  застосувати можливо хтось зустрічав їх то подільться інформацією.
Технологии, как Вы выразились, есть. Но, они есть и одновременно их нет. Ибо:
1. Как выше отисал, особого назначения, потому о них мало болтают.
2. Сии технологии здорово экономят газ, нефть, а сие - нефик в широкие массы, потому о них мало болтают.
В Вашем случае - лятричество вышло бы - на халяву практически.
Дал Вам намёк - в гуглю, если есть знания физики - разберётесь, нет - нет.
Технология же, в полном понимании слова, больших бабок стоит.
У Вас есть шанс.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лаврентий, подумайте над груповою та по можливістю індивідальною компенсацією реактивної потужності і щоб ці засоби були встановлені якомога ближче до споживачів реактивної енергії - впровадження цього зменшить втрати в лініях живлення та зменшить спади напруг на цих лініях.
У випадку наявності засобів силової електроніки (випрямлячі, перетворювачі частоти, тощо) застосувати фільтруючі реактори, що зменшить вміст вищих гармонік, а отже і втрати.
Звстосувати автоматику, котра б забезпечила роботу двигунів на номінальних потужностях, що підвищить ККД цих двигунів.
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значить ситуація така!
 В нас е підстанція на 1000 кВА,    10/0,4 кВ, облік стоїть на підстанції від якої живимся по 10кВ.
 рознести на кожну точку де стоять двигуни буде важко і дорого так як їх чимало, тому вважаю раціональним встановити одну установку на стороні 0,4.
 Може я помиляюсь то поправте.

   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лаврентий, а как у вас с учетом? По идее у Вас должны быть данные сезонных замеров по которым можно определить количество реактива. Не смотря на то, что у Вас старое производство, компенсация должна была быть (хоть и не автоматическая)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
облік стоїть на підстанції від якої живимся по 10кВ
вважаю раціональним встановити одну установку на стороні 0,4.
Якщо облік на стороні 10 кВ , тоді можна передбачити загальну конденсаторну установку на стороні 0,4 кВ ТП .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.