Щановне панство що порадите внедрити, встановити для того щоб зменшити споживання електроенергії на підприемстві з виготовлення вогнетривкої цегли.
Лаврентий, это тема диплома?
1) Встановити ККУ для компенсації реактивної потужності.
При наличии электропечей, я думаю, что это не актуально.
2) Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі.
4) Виконати автоматизацію керування електроосвітленням (включення та відключення при наявності та відсутності обслуговуючого персоналу).
К этому еще добвить регулирование по естественному освещению и мытье окон на производстве 2раза в год
3) Перевірити кліщами реальні існуючі навантаження електроприводів, та ступінь їх завантаження. При не до завантаженні електродвигунів-виконати заміну на менш потужні.
Экономия на технологическом оборудовании возможна только при замене его на более энергоэфективное. Если, к примеру, на каком-нибуть транспортере заменить двигатель то он может элементарно сгореть. В данном случае можно обратить внимание на управление электроприводом, к примеру использовать частотники.
В первую очередь необходимо обратить внимание на собственные нужды: освещение, вентиляция, отопление, вода, сжатый воздух.
Про освещение было сказано выше.
Отопление: попробовать утилизировать тепло для обогрева помещений.
Вода: устранить все утечки.
Сжатый воздух: устранить утечки воздуха и, если это возможно, снизить давление в системе до минимального значения. Где это возможно перейти на электроинструмент.
Вентиляция: Где это возможно в управлении использовать частотники. Гермитизировать воздуховоды.
Если предприятие работает в 3 смены, то, возможно. имеет смыл перейти на трехзонный тариф. Если утилизировать тепло не получается, то при трехзонном тарифе можно использовать аккумулирующее электроотопление.
Ну и конечно альтернативные источники электроэнергии - гдето на форуме были примеры крышных гелиосистем