Автор Тема: Высота кабельного этажа  (Прочитано 2348 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Высота кабельного этажа
« : 26 Листопад 2013, 16:01:25 »
Коллеги нужна помощь :'(  Кто знает какие требования предъявляются к кабельным этажам, частности интерисует высота и в каком документе это можно найти

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #1 : 26 Листопад 2013, 16:40:12 »
какие требования предъявляются к кабельным этажам, частности интерисует высота и в каком документе это можно найти
ПУЕ
2.3.145. Кабельні споруди повинні мати такі rабарити:
тунелі, колектори, естакади, галереї, кабельuі поверхи, кaбельuі колодязі:
 висота проходу в просвіті між кабельними конструкціями  1,8 м;
 ширина проходу в просвіті між конструкціями за двосторонньоrо їх розміщення  1,0 м;
 ширина проходу в просвіті між стіною і конструкціями за односторонньоrо їх розміщення  0,9 м;
кабельuі канали і nодвійnі nідлоги:
 висота (rлибина)  не більше ніж 1,2 м;
 ширина 0,3 м за rлибини до 0,6 м;
 ширина 0,45 м за rлибини понад 0,6 м до 0,9 м;
 ширина 0,6 м за rлибини понад 0,9 м до 1,2 м.
Дозволено в окремих місцях звужувати проходи до 0,8 м у просвіті або знижувати висоту проходу до 1,5 м за довжини 1,0 м зі зменшенням на 15% (порівняно з таблицею 2.3.3) відстані між кабельними конструкціями по вертикалі за одно-
і двосторонньоrо розташування конструкцій.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #2 : 26 Листопад 2013, 17:23:13 »
Roman3R, не зовсім зрозуміло з відхиленнями від  :'( наприклад висота: в який бік можливе відхилення?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #3 : 16 Грудень 2013, 14:52:44 »
Если речь идет о Киеве, то У Киевэнерго было требование от 1,8 до 2,5 м.
Мы берем 2,1 м в свету.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #4 : 16 Грудень 2013, 16:44:38 »
Если речь идет о Киеве, то У Киевэнерго было требование от 1,8 до 2,5 м.
Андрюха РЗА, Десятник меня как-то заставил делать именно 1,8

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота кабельного этажа
« Reply #5 : 17 Грудень 2013, 08:55:25 »
Это минимум. Больше 2,5 он не давал из-за того, что кабели под потолком буду слишком высоко и их неудобно будет обслуживать.
А 1,8 - ИМХО маловато.
Если я, со своими 170см, иду в кабельный этаж 180 см - это одно, а вот если идет кто-то хотя бы 1,78 - то уже ему весьма неудобно, я уже не говорю про 1,80-1,85 рост.
Поэтому 2,1 м ИМХО - оптимальный вариант - и не низко, и не высоко.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 