Підкажіть будь-ласка як вибирати переріз магістралі заземлення. Магістраль заземлення виконується по периметру приміщення автосервісу. В інтернеті прочитав що мінімальний переріз стальної полоси 100 мм кв в ПУЕ цьому не можу знайти підтвердження.

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #2 : 24 Грудень 2013, 15:58:03 »
Даная таблица указывает - Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, а меня интересует сечение магистрали заземления проложенной по стене помещения и к ней подключают  оборудование.

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #3 : 24 Грудень 2013, 16:07:27 »
Даная таблица указывает - Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, а меня интересует сечение магистрали заземления проложенной по стене помещения и к ней подключают  оборудование.

больше нигде я не видел 100 ммкв

тогда, может, так:
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #4 : 24 Грудень 2013, 16:13:54 »
Ну тогда 1/3 проводимости фазного провода? Где то российских нормативах встречал. Как вам такой вариант?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #5 : 24 Грудень 2013, 16:26:16 »
табл. 1.7.4.
Це російське ПУЕ .
сечение магистрали заземления проложенной по стене помещения и к ней подключают  оборудование.
ПУЕ України .
1.7.148 Для влаштування систем зрівнювання потенціалів можна використовувати сторонні і відкриті провідні частини електроустановок, зазначені в 1.7.131, або спеціально прокладені провідники чи їх сполучення.
1.7.149 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має бути не меншим ніж:
- 6 кв.мм для міді,
- 16 кв.мм для алюмінію,
- 50 кв.мм для сталі.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #6 : 24 Грудень 2013, 16:32:42 »
Quote (selected)
1.7.149 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має бути не меншим ніж:
- 6 кв.мм для міді,
- 16 кв.мм для алюмінію,
- 50 кв.мм для сталі.
- от мене і цікавить при яких умовах и якій потужності споживачів потрібно збільшувати даний мінімальний переріз. Переріз неможе бути однаковий для 1 кВт і 100 кВт?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #7 : 24 Грудень 2013, 18:04:23 »
Переріз неможе бути однаковий для 1 кВт і 100 кВт?
Почему?
Какая функция заземления?
Обычно считаю что магистраль в помещении это продолжение магистрали проложенной земле и делаю такого же сечения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #8 : 24 Грудень 2013, 19:21:34 »
il85, спробуй пошукати 4 розділ в ДБН В.2.5-27-2006. Якщо шину розглядати як захистний провідник, що прокладається окремо від кабелю, то переріз необхідно розраховувати.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #9 : 25 Грудень 2013, 10:01:57 »

Посмотрите еще "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ" таблица 6

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #10 : 25 Грудень 2013, 11:10:36 »
il85, думаю, что нужно сначала определиться чем является Ваша "магистраль заземления" в соотв. с терминологией раздела 1.7 ПУЭ: защитным проводником или проводником системы уравнивания потенциалов? И тогда смотреть соответствующую главу. Если это защитный проводник - считать по п. 1.7.138; если СУП - то 50 мм.кв по п. 1.7.149.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переріз магістралі заземлення
« Reply #11 : 25 Грудень 2013, 11:37:12 »

Посмотрите еще "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ" таблица 6
Это то что я искал только это российский документ. Но ГОСТ на основе которого он разработан действует и в Украине.

 