Автор Тема: Устройство ГЗШ в торгово- развлекательном центре  (Прочитано 2235 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline KOROLYOK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дорогие форумчане. Помогите найти решение в следующей ситуации.
Имеется четырехэтажный торгово-развлекательный центр со встроенной подстанцией. На каждом этаже есть щитовая. В проекте все питающие сети от подстанции до ВРУ, установленных в этажных щитовых предусмотрены пяти проводными (ГЗШ - в РУ-0,4кВ ТП).
Заказчик хочет, чтобы питающие сети были четырех проводными , а РЕ- проводник был проложен отдельно от РУ-0,4кВ в каждую щитовую. В щитовой ГЗШ в виде медной пластины не предусматривать, а сделать ответвления от РЕ-проводника к каждому щиту методом прокола. Подскажите, пожалуйста, где ошибки и возможное правильное решение.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
KOROLYOK,
Подскажите, пожалуйста, где ошибки и возможное правильное решение.
KOROLYOK, прочитай внимательно 23-й ДБН, при встроенной ТП - система заземления TN-S

 