Голосування

Как Вам идея с системой внешнего заземления ?

Нравится
Не нравится
Правильно
Не правильно
Не понимаю о чем речь ...

Автор Тема: Заземление электроплит в 9-ти этажном доме  (Прочитано 12417 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
vladzt, вопрос другого плана: это проект реконструкции дома? (перевод из газовых плит на электрические)
Нет, о реконструкции речь не идет.
Жили-были себе люди, пользовались электроплитами, все было спокойно до тех пор, пока "кто-то" не спросил: а есть ли у Вас заземление электроприборов? Стали проверять - нет !!! Подняли шум. Нужно что-то делать. Вот и ищем варианты.

Не проще и не дешевле его буде заменить?
Исключено ! Такой возможности нет.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РЕ который идет от этажного щита поврежден на 90%
это что во всех квартирах поврежден. Вот как вижу это я: Вам нужно проследить целосность РЕ проводника до квартирного щита, далее (если есть повреждение написать заменить на.... и дать свое предложение)

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
Вам нужно проследить целосность РЕ проводника до квартирного щита, далее (если есть повреждение написать заменить на.... и дать свое предложение)
Прошу, давайте не будем обсуждать вариант проведения внутренних ремонтных работ PE. Этот вариант неприемлим в принципе.
Жду от знатоков помощи по варианту с наружным заземлением.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Жду от знатоков помощи по варианту с наружным заземлением.
ок, тоже хочется услышать ;)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Жили-были себе люди, пользовались электроплитами,
А, наверное догадался, это - ОБЩАГА. А электроплиты в общей кухне. ;)

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да.
Дык шо, там проблема только в заземлении. Видел я эти коридоры обвешанные обгорелыми "соплями".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
давайте не будем обсуждать вариант проведения внутренних ремонтных работ PE. Этот вариант неприемлим в принципе.
vladzt, то есть как это? =-0. Есть требования к электропроводке и заземлению, они написаны в ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006. Я думаю, что для начала не плохо было бы Вам прочитать эти документы... И если безопасность требует проведения определенных работ то их необходимо выполнить. А то что Вы хотите услышать: проложить по фасаду общаги полосу и присоединить к ней плиты - является грубейшим нарушением. Раньше нормами запрещалось выполнять "заземление" без "зануления", сейчас такое, в принципе, возможно, но в Вашем случае это все равно будет нарушением в виду того что в общаге система заземления TN-C. По этому если у Вас нет возможности поменять скрытую проводку к плитам, то проложите новую в коробе.
РЕ который идет от этажного щита поврежден на 90%
Каким образом он может быть поврежден а фазные и нулевые проводники целы?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Каким образом он может быть поврежден а фазные и нулевые проводники целы?
Токи гармоник всех фаз на алюминиевых скрутках.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Токи гармоник всех фаз на алюминиевых скрутках.
Бригадир, в РЕ жиле? по ней ток идет только при аварии (пробое изоляции в оборудовании)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор:-[ перепутал с N. Но откуда в общаге 85-го года постройки отдельный PE?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но откуда в общаге 85-го года постройки отдельный PE?
Бригадир, про общагу не скажу, но в жилье, даже в те времена, розетки для электроплит были трехполюсными.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в жилье, даже в те времена, розетки для электроплит были трехполюсными.
Від квартирного (поверхового) щитка до цих розеток виконувалася трипровідна система .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Від квартирного (поверхового) щитка до цих розеток виконувалася трипровідна система .
А до этажного щитка? Отсутствие PE провода в этажных щитах уже не раз обсуждали.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отсутствие PE провода в этажных щитах уже не раз обсуждали.
Бригадир, делить PEN проводник в ВРУ - это рекомендательное требование и относится к новому строительству и реконстукции.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю