Автор Тема: Классификация взрывопожароопасных зон по ПУЭ  (Прочитано 5313 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Есть экспликация помещений с категориями помещений. Надо перевести категории в зоны по ПУЭ. Есть такая таблица перевода?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перевод не возможен, таблиц таких нет и быть не может.
Для всех категорий кроме Д и Г, класс зоны по ПУЭ определяют и указывают технологи (для не производств. зданий архитекторы).
Прошу не спрашивать где это написано. Примите это как аксиому.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологи руководствуясь НАПБ Б.03.002-2007 определили категориии помещений по взрывоопасности А;Б и по пожарной опасности В, а также помещения Г и Д и выдали данные вам. Вы вместе с технологом, зная какие вещества в технологическом режиме там используются, руководствуясь ГОСТ 12.1.011 для помещений категории А и Б, определяете группы и категории взрывоопасних смесей или если это помещение категории В, то класс помещения по пожарной опасности согласно ПУЭ.
 Для этого вы также должны руководствоваться ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01 разделы 4;5) гл. "Термины и определения", "Классификация взрывоопасных смесей" и "...взрывоопасных зон", "Классификация пожароопасных зон" и определить класс взрывоопасных помещений и зон или пожароопасных помещений по ПУЭ в соответствии категорий по НАПБ Б.03.002-2007.
 Это необходимо для выбора электрооборудования, кабелей, способов монтажа для той или иной категории помещения и связан с необходимостью учета его эксплуатации в условиях взрывоопасных и пожароопасных свойств среды.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы вместе с технологом, зная какие вещества в технологическом режиме там используются, руководствуясь ГОСТ 12.1.011 для помещений категории А и Б, определяете группы и категории взрывоопасних смесей
Теперь вопрос у меня.
Реально ли технологи должны определять класс зоны по ПУЭ совместно с электриками? Для технологовов ПУЭ в данном направлении, такой же полноценный документ как и другие, они должны их знать и выполнять имхо, соответственно электрики тут как бы не к месту. Каждый должен отвечать за своё. Сколько работаю всегда технологи выдают класс по ПУЭ, когда забывают, напоминаешь им и они соответственно корректируют. В табл. 4.8 СП-31-110 есть перечень помещений которые подпадают под П-I, П-II, П-IIa, но и там все в одной куче, так что всё равно все дороги ведут к технологам.

Меня учили именно так. Или я заблуждаюсь ??? ?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Реально ли технологи должны определять класс зоны по ПУЭ совместно с электриками?
ПУЭ
7.3.38.Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40- 7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ. Издательство "Форт". 2009
"Раздел 7
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
Главы 7.5, 7.7. ПУЭ-86 (шестое издание, переработанное и дополненное).Министерство энергетики и электрификации СССР, 1986 г.
Глава 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 отменены согласно приказу Министерства труда и социальной политики Украины от 21.06.2001 г. № 272."

В России и Украине, оно, по разному.

В Украине за это здесь указано:
ДНАОП 0.00-1.32-01.
"4.5.1. Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконуються вибір І розміщення електроустановок, в залежності від частоти і тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища визначається технологами разом з електриками проектної або експлуатаційної організації."
.............
"5.3.1. Клас пожежонебезпечних зон згідно з класифікацією, наведеною в пунктах 5.3.2-5.3.5, та їх межі визначаються технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої організації.
Клас пожежонебезпечних зон характерних виробництв повинен відображатися в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках виробництв за вибухопожежонебезпекою."


« Останнє редагування: 09 Грудень 2013, 09:50:34 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Украине за это здесь указано:
ДНАОП 0.00-1.32-01.
ДНАОП уже давно переименован в НПАОП 40.1-1.32-01. С охранением содержания  :)

 