Автор Тема: ТП, встроенная в паркинг (общественное здание)  (Прочитано 9613 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss
Ну да. Есть РУ-0,4, от которого запитаны щиты на этажах и мощные потребители на последнем этаже.
В том же РУ-0,4 стоит щит ЩГП (красный). Разве есть запрет ставить ЩГП в РУ-0,4?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin, согласуете компоновку ТП - покажите нам всем конечные решения.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss
Да я бы с радостью, но не будет ТП, я же говорил, будет ВРУ-0,4 скорее всего.
« Останнє редагування: 06 Грудень 2013, 21:57:20 від Udgin »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
будет ВРУ-0,4 скорее всего
А что в ТУ написано по поводу границы балансового раздела? можно выложить на обозрение?

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss
Quote (selected)
А что в ТУ написано по поводу границы балансового раздела? можно выложить на обозрение?

Пост не читай - сразу пиши.
Я же уже раза три сказал - нет еще ТУ.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет еще ТУ

Тогда о чем может быть речь....может там напишут запитаться от какой то существующей ТП.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss
Чисто гипотетически интересно, правильный мой вариант, или неправильный.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно понять все же границу раздела. Если ТП тупиковое, то граница может быть как на его вводах, так и на другом конце кабеля (В РП, другом ТП и т.д.).
Далее нужно четко ответить на ряд вопросов:
Как будет меняться трансформатор, если он выйдет из строя в процессе эксплуатации?
Как будет осуществлен подвод и отвод кабелей 10 кВ и 0,4 кВ?
Где будут установлены счетчики (если таковые будут)?
Как к ним будет попадать персонал энергосбыта?
Как будет персонал РЭС попадать в РУ-10 кВ?
Часть из этих вопросов у Вас решена, часть нет, и над этим еще предстоит подумать.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА
1. Будет выкатываться через коридор в паркинг и на улицу.
2. Подвод кабелей 10 кВ - в земле в трубах, отходящих линий 10 кВ не будет, кабели 0,4 кВ - поднимаются в стояках наверх и расходятся к потребителям.
3, 4. Нет ТУ
5. На объекте круглосуточно есть персонал, т.е. я так понимаю, этот вопрос заказчик должен согласовать с облэнерго.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будет выкатываться через коридор в паркинг и на улицу.
И как вы себе представляете это? Вес 2500 кг, кто его будет выкатывать на выезде из паркинга? Дам его никто не удержит.

Подвод кабелей 10 кВ - в земле в трубах, отходящих линий 10 кВ не будет
Ну это еще не ясно, поскольку нет ТУ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подвод кабелей 10 кВ - в земле в трубах
Udgin, в каких трубах, и как эти трубы будут проходить через здания? Какой кабель собираетесь и спользовать?
5. На объекте круглосуточно есть персонал, т.е. я так понимаю, этот вопрос заказчик должен согласовать с облэнерго.
С увереностью могу сказать что облэнерго согласует только один вариант: выход из РУ-10кВ непосредственно на улицу. Одна из причин: возможность отключения электроустановки при пожаре.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, boss
Т.е. получается, разместить подстанцию в подвале общественного здания невозможно в принципе?

P.S. По поводу труб - заложить а/ц или стальные трубы диам. 100 мм в подготовку пола (она будет делаться заново) от РУ-10 до ж/б колодца на улице.
« Останнє редагування: 10 Грудень 2013, 11:32:43 від Udgin »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. получается, разместить подстанцию в подвале общественного здания невозможно в принципе?
Возможно, но нужно предусмотреть разумные для экплуатации технические решения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. получается, разместить подстанцию в подвале общественного здания невозможно в принципе?
Udgin, почему? Можно, только необходимо соблюсти ряд требований.
P.S. По поводу труб - заложить а/ц или стальные трубы диам. 100 мм в подготовку пола (она будет делаться заново) от РУ-10 до ж/б колодца на улице.
Все подобные решения необходимо согласовывать, но металлическую трубу Вам точно не пропустят, в подготовке пола кабель 10кВ, скорей всего, - тоже.
Если Вы расматриваете данный вопрос чисто гипотетически, то Вам необходимо в первую очередь перечитать все нормы и, если есть возможность, пересмотреть чужие проекты

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу труб - заложить а/ц или стальные трубы диам. 100 мм в подготовку пола (она будет делаться заново) от РУ-10 до ж/б колодца на улице.
А нарисуйте разрез. А то непонятно какой будет радиус изгиба кабелей.  Если кабель будет сшитый полиэтилен то диаметр 100мм мало. К тому же а/ц трубы это уже прошлый век - есть п/е трубы.

 