Помогите пожалуйста разобраться.
Имеем общественное здание (многофункциональный комплекс) с паркингом в подвале. Для его электроснабжения необходима 2-х трансформаторная ТП, которую планируется разместить в подвале, т.е. в том же паркинге. Так как паркинг - пожароопасное помещение, естественно возник вопрос, куда делать выходы из камер трансформаторов и распредустройств.
Перечитал ПУЭ:

4.2.85 Виходи (із ЗРУ) може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ...
4.2.117 Кожна камера оливних трансформаторів повинна мати окремий вихід назовні або в суміжне приміщення з негорючими підлогою, стінами і перекриттями, які не містять вогненебезпечних і вибухонебезпечних предметів, апаратів і виробництв.

Поэтому возникают такие вопросы:
1. Есть возможность сделать выход из РУ только в коридор, а не в лестничную клетку, на улицу или в другое помещение. Я правильно понимаю, это не запрещено?
2. Про выходы из камер сухих трансформаторов ничего не сказано, получается, можно делать их прямо в паркинг?
3. Как организовать вентиляцию? Можно ли забирать воздух из паркинга?
4. Что я еще не учел и не дочитал?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.2.85 Виходи (із ЗРУ) може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ...
4.2.117 Кожна камера оливних трансформаторів повинна мати окремий вихід назовні або в суміжне приміщення з негорючими підлогою, стінами і перекриттями, які не містять вогненебезпечних і вибухонебезпечних предметів, апаратів і виробництв.
Короче - тамбур делаете.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Короче - тамбур делаете.
Бригадир, не всегда проходит, Udgin, было бы не плохо посмотреть план

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, действительно, тамбур сделать проблематично.
Вот план: http://www.ex.ua/333411849264
Где-то в фиолетовом прямоугольнике надо вместить подстанцию.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где-то в фиолетовом прямоугольнике надо вместить подстанцию.
Udgin, здесь однозначно не получится. Разместить можно в районе сереньких машинок в выкаткой в зону Завантаження, но встает вопрос с вводом кабеля ВН и размещения РУ ВН

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. выкатка трансформаторов - в непожароопасную зону (розвантаження), а выход из РУ-10 - в коридор?
То есть не стоит ничего придумывать и трансформаторы в паркинг выкатывать запрещено?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin, любые решения все равно прийдется согласовывать.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Понятно. Но исключительно с точки зрения норм - выкатывать сухие трансформаторы в пожароопасную зону разрешается или нет?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
выкатывать сухие трансформаторы в пожароопасную зону разрешается или нет?
А автомобили с работающими двигателями могут ездить ? Для работающего двигателя это более опасно чем для отключенного от сети сухого трансформатора .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имелось ввиду, разрешается ли делать выход из камеры сухого трансформатора в пожароопасное помещение.
В паркинге, естественно, могут ездить автомобили с работающим двигателем:)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но исключительно с точки зрения норм - выкатывать сухие трансформаторы в пожароопасную зону разрешается или нет?
Udgin, непосредственно в паркинг выкатывать нельзя, при открытии ворот в помещении ТП автоматом "образуется" пожароопасная зона. Теоритически можно выкатывать через тамбур, при этом одни из ворот должны быть закрыты. Но утверждение такого решения зависит исключительно от эксперта, могут согласовать, а могут и нет. РУ-10 на -1 уровне точно не согласуют, только на первом этаже и с непосредственным выходом на улицу (свободный доступ)

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
...при открытии ворот в помещении ТП автоматом "образуется" пожароопасная зона

Спасибо, теперь понятно. Вобщем-то можно было и самому додуматься, но в наших нормах тяжело разобраться.

По поводу РУ-10 тоже все понятно, но это уже совсем другая история.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для его электроснабжения необходима 2-х трансформаторная ТП, которую планируется разместить в подвале, т.е. в том же паркинге
ДБН В.2.3-15:2007
п.6.1. Примітка 2. У підземних гаражах пости ТО і ТР, миття автомобілів, службові та складські приміщення, насосні пожежогасіння та водопостачання, трансформаторні з сухими трансформаторами допускається розміщувати не нижче першого (верхнього) поверху
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, есть такая норма, но у нас паркинг не многоэтажный.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы запроектировали ТП (двухуровневую с кабельным этажом, все как положено) в паркинге жилого комплекса (бизнес-класса). Согласовали, получили решение. Все в порядке. ТП Построили, эксплуатируют. вроде бы уже даже передали на баланс в Киевнегро.
Выкатка трансов и выходы из всех РУ - во въездной тамбур возле въезда в паркинг (ракушки).
Сейчас на 3 очереди такое же РП проектируем - с Киевнегро согласовали - но пока на решение еще не отдали. В процессе.
По ТП специально заказчик отдавал на экспертизу пожарникам - ездили со смежниками к ним, сняли все замечания (там в основном были по вентиляции - огнезадерживающие клапана и пр.). К тамбуру вопросов не было.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 