Доброго дня всем!
Вкратце опишу ситуацию. Идет реконструкция ПС 110/35/6 кВ, заказчик пожелал сделать все выходы 6 кВ из ПС трёхжильным кабелем из СПЭ (АПвЭогВнг-6 3x300). За территорией ПС, переходной муфтой идет соединение с существующими кабелями АСБ 3х240 (в некоторых случаях 3х185 и 3х120).
Посмотрев решения Raychem нашёл муфты TRAJ-12/3x150-240. Что делать если сечение СПЭ 3х300, а АСБ 3х240? Переходные муфты 3х240-400 не нашел

.
Менеджеры различных контор говорят что такие муфты есть и скидывают один и тот же каталог Raychem

, а там максимальное сечение 240.
Как быть в такой ситуации? (КЛ почти не занимался, опыта почти нет…

)