Автор Тема: Электроснабжение по II категории  (Прочитано 1763 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.1.2.19. ПУЭ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединяемых к одному общему аппарату.

Как быть, объект ГО подключаю от РП-0,4кВ №2 кабелем, в ГО предусмотрен генератор. В общем схема такова: МТП 6/0,4 - РП-0,4 №1 - РП-0,4№2. Так два кабеля нужно заложить от МТП или от РП №2?

oipop

  • Гість
Re: Электроснабжение по II категории
« Reply #1 : 03 Грудень 2013, 12:08:51 »
Все равно от какой РП, главное от одного фидера. АВР должен стоять в РУНН ТП.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение по II категории
« Reply #2 : 03 Грудень 2013, 12:32:41 »
питание электроприемников II категории
АВР должен стоять в РУНН ТП.
Для II категорії АВР не вимагається , достатньо ручне перемикання вводів
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение по II категории
« Reply #3 : 03 Грудень 2013, 12:43:34 »
п.1.2.19. ПУЭ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединяемых к одному общему аппарату.

Получается два кабеля уложенные в параллель нужно подключить от РП №2 до вводного автомата ГО?
« Останнє редагування: 03 Грудень 2013, 12:49:36 від Елена.Ш »

oipop

  • Гість
Re: Электроснабжение по II категории
« Reply #4 : 03 Грудень 2013, 14:47:27 »
Да

 