Автор Тема: Перегородки между группами кабелей  (Прочитано 2814 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пункт 2.3.89 ПУЭ требует отделять контрольные кабели от силовых перегородками, и разделять перегородками силовые до 1 кВ и выше.  Делать из  асбестоцементного листа, как предлагали старые типовые по прокладке кабелей, думаю не стОит - вроде бы асбестоцементные материалы запрещены (не уверен точно), некрасиво, да и как их конструктивно соединить с современными решениями...Интересно кто как выполняет данное требование при использовании кабельных конструкций производства ДКС и им подобных?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в чем прокладываете? Для лотков ДКС,например, есть пeрегородка SEP.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы что-то путаете, в общем коробе или на общем лотке допускается совместная прокладка контрольных и силовых кабелей напряжением до 1 кВ (см.ваш же п.2.3.89 2)..). Руководствуйтесь требованиями п.2.1.60-2.1.62 ПУЭ, а так же п.2.3.89 2)...
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Для лотков ДКС,например, есть пeрегородка SEP
Это для разделения кабелей в лотке, а у меня , например сверху контрольные на лестничном лотке, а снизу на полках кабели 6 или 10 кВ.
Quote (selected)
Руководствуйтесь требованиями п.2.1.60-2.1.62 ПУЭ, а так же п.2.3.89 2)...
Глава 2.1 распространяется на электропроводки сечение до 16 кв. мм до 1 кВ, и опять, а если кабели до 1 кВ и 6(10) кВ...

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
В нашей стране асбестоцемент еще не побежден, поэтому не вижу причин изобретать велосипед
 http://caves.by/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=688
У компании "СКАТ" видел  есть кронштейны с специальными держателями а/ц листов.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, надо почаще менять старые каталоги на новые :slap: (или внимательно смотреть), у ДКС тоже щас нашел держатель перегородок

 