Автор Тема: Проводка без PE  (Прочитано 1815 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Бурданов

  • Гість
Проводка без PE
« : 24 Лютий 2012, 12:41:21 »
Ответьте пожылуйста на 2 глупых вопроса:
Разрешается ли применять 2 жильный кабель типа NYM 2x2,5,2x1,5  для розеток и освещени (без PE) , пропускают ли такое сбытовые компании. ????
И разрешается ли прокладывать 3ф. питание в щиток абонетна 4 жильным кабелем(ВВГ 4x10) и там делать повторное зануление чтоб получить TN-S .

Бурданов

  • Гість
Re: Проводка без PE
« Reply #1 : 24 Лютий 2012, 14:24:03 »
НАШЕЛ ОТВЕТ ПУЭ 7.1.13 !!!
- по 1 вопросу не допустимо(только на ответвление к выключателям допускается 2 жильный кабель)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка без PE
« Reply #2 : 24 Лютий 2012, 15:58:05 »
не допустимо
Бурданов, где вы именно в этом пункте такое нашли ? Выдержку з ПУЭ в студию .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка без PE
« Reply #3 : 24 Лютий 2012, 16:16:32 »
Разрешается ли применять 2 жильный кабель

Для житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків.   ДНАОП 0.00-1.32-01  п.2.5.5,  2.8.4   

Offline Sasha Un+

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка без PE
« Reply #4 : 12 Квітень 2012, 17:36:05 »
ПУЭ-2009 стр. 602 Глава 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 отменены согласно приказу Министерства труда и социальной политики Украины от 21.06.2001 г. №272. Так что на этот пункт и ссылаться-то нельзя...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: