Автор Тема: Электрообогрев частного дома.  (Прочитано 2924 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник вопрос, при установке электрокотла в частном доме, нужно ли заземлять радиаторы отопления?

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрообогрев частного дома.
« Reply #1 : 18 Листопад 2013, 07:10:07 »
Я думаю что не стоит. В доме где у вас расположен тепловой узел заземляете коммуникации входящие в здание (если конечно не полиэтилен), я еще заземляю трубы в самом тепловом узле и ванная комната конечно (если  не полиэтилен) :)
« Останнє редагування: 18 Листопад 2013, 07:14:48 від Andrey60 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрообогрев частного дома.
« Reply #2 : 18 Листопад 2013, 11:28:47 »
 Зависит от того как выполнен монтаж отопления, если разводка отопления выполнена токопроводящими трубами, то достаточно заземления электрокотла и выполнение перечисленного Аndrey60. Если разводка выполнена поливинилхлоридными трубами (гибкими шлангами), а корпус радиатора металлический, лично я присоеденяю его к дополнительной системе уравнивания потенциалов (проводом ПВ3 1х6 мм.кв. к эквипотенциальному клемнику доп.системы уравнивания потенциалов).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрообогрев частного дома.
« Reply #3 : 20 Листопад 2013, 21:09:00 »
Я вот сомневался -  если трубы металлические, то заземлять их возле котла и радиаторы не заземлять.
Металлическая труба имеет очень плохой контакт с радиатором. Лента ФУМ или льняная пакля с краской плохо проводят эл. ток. А сегодня утром сотрудница пришла и рассказывает ужасы - Заискрило с хлопком и дымом соединение батареи с мет. трубой в многоэтажном доме. Даже на обоях копоть появилась. А оказалось в соседнем подъезде был пожар, горели провода в "стояках" между этажами. Обещали фото этого повреждения дать.
Кстати, а как реально заземлять радиатор отопления? Если алюминиевый - ещё можно лепесток просверлить и зачистить вокруг. А если старый добрый чугун?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрообогрев частного дома.
« Reply #4 : 21 Листопад 2013, 08:53:21 »
 Конечно систему отопления объязательно необходимо подключать к основной системе уравнивания потенциалов, обеспечивая неприрывную связь по всей магистрали отопления, если есть вставки из не металлических труб, то выполнять и дополнительную систему уравнивания. А если старый добрый чугун, необходимо хорошо зачищять и использовать хомуты.
« Останнє редагування: 21 Листопад 2013, 08:56:31 від grossel »