Расчёт кабеля 10 кВ
« : 11 Січень 2016, 15:42:02 »
Уважаемые коллеги, кто подскажет как рассчитать сечение кабеля для напряжения 10 кВ, прокладываемого от Понизительной подстанции до КТП. Длина 1120 м. Проектируемая подстанция на два тр-ра по 750 кВа, в общем на 1500 кВт, но на данный момент будет установлен только один из двух трансформаторов.  Данная КЛ рассчитана для электроснабжения 1 из двух трансформаторов (одну секцию шин), а другая временно в резерве (кабель до второго тр-ра будет проложен в перспективе). Вопрос, как рассчитать  его сечение исходя из потерь напряжения и нужно ли при этом учитывать нагрузку  одного тр-ра 750 кВА или с учётом сразу двух 1500?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт кабеля 10 кВ
« Reply #1 : 11 Січень 2016, 19:31:52 »
Обращаю внимание, что отечественная промышленность выпускает силовые трансформаторы со шкалой мощностей согласно шкале предпочтительных чисел, а именно …400кВА;630кВА и 1000кВА…Тоесть мощности 750 кВА нет и нужно согласно расчета выбирать ближайшую с учетом коэффициента загрузки, учитывая, что номинальная мощность каждого трансформатора двухтрансформаторной подстанции, как правило, определяется аварийным режимом работы подстанции: при установке двух трансформаторов их мощность выбирается такой, чтобы при выходе из работы одного из них, оставшийся в работе трансформатор с допустимой аварийной перегрузкой, мог обеспечить нормальное электроснабжение потребителей.
Исходя из этого рассмотрим, как вариант, силовые трансформаторы мощностью 630кВА и 1000кВА.
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
                Sтр = Рр/2 Кз cos f , тогда
                Рр1= 2Sтр1* Кз* cos f = 2*1000*0,7*0,98=1372 кВт (для 2х1000кВА)
                Рр2= 2Sтр2* Кз* cos f = 2*630*0,7*0,98=864,4 кВт  (для 2х630кВА)
где Рр - полная расчетная мощность , кВт (для тр-ров мощностью 1000 и 630кВА соответственно);
 Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП);         2 - число трансформаторов на ТП, шт.;
сos f = 0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
                                                     ∑Рр.≤ 1,4 Sтр.
Так-как питающие кабели должны выбираться с учетом работы ТП в послеаварийном режиме, то сечение оставшегося кабеля должно обеспечивать работу подстанции и нормальное электроснабжение потребителей (а именно подключение полной расчетной мощности потребителей).
В начальный период при установленном одном трансформаторе, он обеспечит подключение потребителей мощностью:
          1)   Рр1= Sтр1* Кз* cos f = 1000*0,95*0,98= 931 кВт (для 1000кВА)
          2)   Рр2= Sтр2* Кз* cos f = 630*0,95*0,98= 586,5 кВт(для 630кВА)
Расчет по выбору питающего кабеля согласно методике предложеной в Справочнике И.Ф.Шаповалова см. вложение (имеется пример только на украинском языке). Там же см. и Справочник по расчету И.Ф.Шаповалова-стр.82 для кабельной линии 10кВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт кабеля 10 кВ
« Reply #2 : 12 Січень 2016, 09:59:50 »
Кабели выше 1 кВ также проверяются на нагрев при кз. Во вложении пример расчета
Если питание КТП осуществляется непосредственно на силовые трансы, то сечение кабеля выбирается по мощности трансформатора с учетом длительно доп. перегрузки (5%). Если КТП питается через РП, т.е. есть два ввода с 2-мя секциями, есть СР (или СВ) и есть отход. линии к КТП, то тогда нужно сечение кабеля вводов РП выбирать, исходя из условия максимальной нагрузки, т.е. по одному вводу питается нагрузка 2-х секций. Как-то так..
« Останнє редагування: 12 Січень 2016, 10:08:34 від swesla »

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт кабеля 10 кВ
« Reply #3 : 12 Січень 2016, 14:35:26 »
Прежде всего, спасибо за исчерпывающий ответ!
Исходя из того, что написано выше grossel, я заключаю:
1. Исходя из максимальной нагрузки по ТУ на ТП - 1500 кВт, трансформаторы для неё необходимо выбрать 2х1000 кВА.
2. Сечение кабеля (АСБл-10 кВ-3х95) при длине трассы 1, 12 км, т,к Mр=1,5*0,95*1,12=1,596 МВА*км
                                                                                                                 Mq=1,5*0?32*1?12=0,534 Мвар*км
дельтаUa=31,6*1,596/7=7,3 мм

Кабель сечением 7,3 мм (по моим понятиям ну очень маленького сечения для такой трассы) !!!!!!
По ТУ, которые я смотрел для похожих условий брали кабель ААБл-10-3х240 (!!!), могу ли я доверять своим расчётам?
Я планирую кабель , ну никак не меньше ААБл-10-3*95 мм
Проверка: дельтаUa=31,6*1,596/95=0,53%

Если я в чём-то ошибаюсь, то поправьте меня. 

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт кабеля 10 кВ
« Reply #4 : 12 Січень 2016, 14:45:45 »
Кабеля 10кВ выбирают с учетом термической стойкости к токам КЗ. Иногда в ТУ указывают минимальное сечение.
Кто делает релейку пускай посчитает необходимое сечение кабеля.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт кабеля 10 кВ
« Reply #5 : 12 Січень 2016, 15:07:38 »
SKIner, у меня получился ток нагрузки порядка 85А  (1500 кВт / (10,5 кВ*1,732*0,98). Подходит даже АСБ-3х50 (Ідоп=105А по лету и Ідоп=125А по зиме при прокладке в воздухе)
Что же касается термической устойчивости, о которой говорит коллега swesla, то для ее расчета нужно знать какие защиты стоят на Вашей ГПП (тип выключателя, тип реле защиты, уставки по току и по времени). в общем случае формула следующая: Ітерм = І к.з.(3)max*корень (tс.з.+ tc.в), где
І к.з.(3)max - ток 3-фазного к.з. на шинах ГПП в максимальном режиме работы системы.
tс.з. - уставка по времени защиты;
tc.в - собственное время работы выключателя (0,15 с - для масленника , и 0,025 с - для вакуумника).
И вот для Вашего выбранного кабеля І терм. доп должно быть больше чем эта расчетная цифра.
Ну и потом уже нужно будет проверить этот кабель по потерям напряжения.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт кабеля 10 кВ
« Reply #6 : 12 Січень 2016, 16:01:03 »
ДЛЯ РФ (в ПУЭ-2014 Украины нет выбора по экономической плотности для КЛ):
КЛ выбирают:
- по длительно допустимому току
- по экономической плотности тока
КЛ выше 1 кВ проверяются по условиям короткого замыкания, плюс КЛ проверяют по падению напряжения в линии:
а) по длительно доп току - считаешь рабочий ток своей линии, потом по таблицам главы 1.3 ПУЭ выбираешь сечение будущей кабельной линии (в зависимости от материала жилы - медь или алюминий);
потом открываешь пункт 1.3.25 того же ПУЭ и совместно с таблицей 1.3.36 используешь формулу для определения сечения.
Для выбора сечения по условиям короткого замыкания тебе нужно знать ток короткого замыкания на шинах ТП к которой будешь подключатся, а также время действия защиты и отключения выключателя на этой ТП,
подставляешь эти данные в формулу S=Iкз/С*√Tзащ, где
Iкз - ток КЗ на шинах ТП
C - коэф., зависящий от материала проводника (90 для алюминия, 140 для меди)
Tзащ - время срабатывания защиты + время отключения выключателя  (Тзащ= tс.з + ∆t);
плюс перед расчетом смотрим пункт 1.4.3 - не попадает ли наш случай в исключения, если да - забиваем на расчет по КЗ.

Смотрим на получившиеся сечения и выбираем максимальное из них (округляем в большую сторону).

Потом уже получившееся сечение проверяем по падению напряжения в линии.
Из опыта могу сказать, что определяющее значение для сечения КЛ 6(10)кВ является расчет по КЗ.
Или пользуешся рекомендациями Андрюхи РЗА.
В примере выше, я выполнил проверку (по Шаповалову) по падению напряжения в кабеле для уже известной нагрузки и исходя из сказанного выше для проверки выбранного кабеля.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт кабеля 10 кВ
« Reply #7 : 14 Січень 2016, 09:57:26 »
Для выбора сечения по условиям короткого замыкания тебе нужно знать ток короткого замыкания на шинах ТП к которой будешь подключатся, а также время действия защиты и отключения выключателя на этой ТП,
подставляешь эти данные в формулу S=Iкз/С*√Tзащ, где
Iкз - ток КЗ на шинах ТП
C - коэф., зависящий от материала проводника (90 для алюминия, 140 для меди)
Tзащ - время срабатывания защиты + время отключения выключателя  (Тзащ= tс.з + ∆t);[/quote

1.Ток КЗ на шинах ТП имеется в виду КТП, которая электроснабжается по данному кабелю или же ячейка в  ПС 110/10, которая защищает данный кабель, к которой он подключается ?
2. Tзащ, эту информацию можно получить у производителя КТП или нуж но рассчитать, исходя из мощности трансформаторов?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт кабеля 10 кВ
« Reply #8 : 14 Січень 2016, 11:20:51 »
При проектировании необходимо выполнять расчет релейной защиты проектируемых линий электроснабжения КТП. Так-как по питающему кабелю проходит ток нагрузки и РЗА установлена в ячейках на РП(ПС) с которых КТП запитуется, то необходимо определить ток КЗ в конце защищаемой линии (на шинах РУ-10кВ КТП) и время прохождения тока до срабатывания защиты (Тзащ). Для этого нужно запросить данные в энергоснабжающей организации по значению тока КЗ на шинах РП(ПС) в max и min режимах для определения Z (³)cmax и Z (³)cmіn (сопротивление системы):

         а)           Z(³)cmax = Uc / √3хI(³)max;      Uc=10500В
                                                 
         б)          Z(³)c mіn = Uc / √3хI(³)min.     
                                             
Также понадобятся данные о вышестоящей защите по направлению к источнику питания (для увязки по селективности со своей рассчитываемой нижестоящей защитой).
Дальше нужно для предварительно выбранному по нагрузке и проверненому по падению напряжения кабелю определить его полное сопротивление от РП(ПС) до КТП:       

        а)       rкл = L x ro 
                      б)      Xкл = L x Xo
и полное сопротивление участка приняв для системы Хс=Zc:
              а)    Zуч.max = √  r ²кл + (X c max + Хкл)² 
              б)    Z уч.min = √  r ²кл + (X c min + Хкл
Тогда ток КЗ в конце линии (на шинах РУ КТП):
              а)  I(³)к1 mах = Uн / √3 х Zуч.max/√3 х Zуч.max       Uн=10000В
                                         
         где, Uн- номинальное напряжение в сети, В
              б)  I(³)к1 mіn = Uн / √3 х Zуч.min                                             
Ну и так дальше, и в зависимости от устройства РЗА определяют время Тзащ
« Останнє редагування: 14 Січень 2016, 11:24:20 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю