Автор Тема: Кабель ВВГ 4х70 на стальном канате  (Прочитано 4057 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ п.2.3.25. написано, что допускается прокладывать КЛ способом подвешивания на стальном канате при условии  выполнения  требований СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
СНиП гласит:
Прокладка на стальном канате
3.81. Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должна быть в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Расстояния между подвесками кабелей должны быть не более 800 - 1000 мм.
3.82. Анкерные концевые конструкции должны быть закреплены к колоннам или стенам здания. Крепление их к балкам и фермам не допускается.
3.83. Стальной канат и другие металлические части для прокладки кабелей на канате вне помещений независимо от наличия гальванического покрытия должны быть покрыты смазкой (например, солидолом). Внутри помещений стальной канат, имеющий гальваническое покрытие, должен быть покрыт смазкой только в тех случаях, когда он может подвергаться коррозии под действием агрессивной окружающей среды.

Получается, что можно проложить кабель ВВГ 4х70 на стальном канате?
Заказчик, очень хочет. Но, как посчитать диаметр каната? Пролет от опоры до здания всего 25м.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель ВВГ 4х70 на стальном канате
« Reply #2 : 26 Листопад 2013, 10:32:05 »
не знаю как правильно посчитать.....но буквально вчера подвесили 4х70 на трос д-6мм в 30 метровом пролете...все отлично вышло.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель ВВГ 4х70 на стальном канате
« Reply #3 : 26 Листопад 2013, 10:53:15 »
не знаю как правильно посчитать.....но буквально вчера подвесили 4х70 на трос д-6мм в 30 метровом пролете...все отлично вышло.
:thumbsup:. Но теория должна быть.
Кабель медный 4х70 - около 3 кг/м. 30 метров пролет - 100 кг. Трос стальной 6 мм - рабочка 4,24 кН, разрыв - 21,20 кН. 1 кН - прибл. 100 кг нагрузки. Нормальный запас - и на обледенение, и на ветер, и на птЫчку.  :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Sashok999

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ п.2.3.25. написано, что допускается прокладывать КЛ способом подвешивания на стальном канате при условии  выполнения  требований СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".


Это что за бред?!  Елена Ш., Вы зачем людей смущаете?!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы зачем людей смущаете?
Вы о чем ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде как
В ПУЭ п.2.3.25
не
написано, что допускается прокладывать КЛ способом подвешивания на стальном канате при условии  выполнения  требований СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

Offline Sashok999

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот именно! ПУЭ не регламентирует такой способ прокладки вообще для кабелей  до 220 кВ.
В  главе 2.3 нет никакого упоминания про прокладку на канате.
Господа формучане! может быть перед написанием ответа будем хоть немного проверять свои ссылки, и не сверкать тут своей "эрудицией"?!

Offline Sashok999

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот нашел, кому интересно, одну статью.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот именно! ПУЭ не регламентирует такой способ прокладки вообще для кабелей  до 220 кВ.
В  главе 2.3 нет никакого упоминания про прокладку на канате.
Господа формучане! может быть перед написанием ответа будем хоть немного проверять свои ссылки, и не сверкать тут своей "эрудицией"?!
Не сбивайте людей с толку, Елена Ш. права- так-как кабель ВВГ4х70 действительно можно прокладывать на тросу (ПУЭ-2014 п.2.3.25 4): "Допускається прокладати КЛ способом підвішування на стальному канаті за умови  виконання вимог СНиП  3.05.06-85  «Электротехнические устройства»
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sashok999,
1. Посмотрите на страну. В Украине и в России несколько разные ПУЭ.
2. Будьте аккуратнее в развешивании ярлыков, уважайте других участников форума.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В  главе 2.3 нет никакого упоминания про прокладку на канате.
Sashok999, Мы с вами читаем разные ПУЭ .Елена.Ш, читает свое родное украинское ПУЭ и там есть такой пункт . Какое ПУЭ читаете вы ? Я вам советую в своем профиле обозначить флажок вашей страны .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sashok999

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа! Не хотел никого обидеть или унизить, но специально скачал ПУЭ Украины. и тоже там не нашел такого пункта.
Если кого-то задел, приношу свои искренни извинения.......... :shutup:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно у автора топика старое ПУЭ, или она перепутала номер пункта, но и в издании 2009 года и в издании 2014 года ПУЭ Украины данное требование есть, правда под другим номером: п. 2.3.25 пп.4. Что впрочем ничего не меняет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель медный 4х70 - около 3 кг/м. 30 метров пролет - 100 кг. Трос стальной 6 мм - рабочка 4,24 кН, разрыв - 21,20 кН. 1 кН - прибл. 100 кг нагрузки. Нормальный запас - и на обледенение, и на ветер, и на птЫчку.
Firetuf, очень упрощенный расчет :), у нас трос натянут и чем меньше стрела провеса, тем больше нагрузка на трос. Без "векторов и косинусов" не обойтись, вообщем, нужно споминать теор. механику :)

 