В разделе наружные электропроводки в ПУЭ ни чего не сказано. Есть только в открытых электропроводках внутри помещений. п. 2.1.56.габарит при пересечении с трубопроводом 5см. и так же сказано, что при пересечении с горячими трубопроводами кабель должен быть защищен от воздействия высокой температуры. Как это реализовать? Проложить в гофре? Или дополнительная изоляция горячего трубопровода? И могу ли я ссылаться на этот раздел ПУЭ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да можете. Если расстояние пересечения больше 50мм, но меньше 250мм-необходимо выполнять защиту кабеля от механических повреждений трубой из теплоизолирующего материала, пересечение+250мм в каждую сторону от точки пересечения. И помнить, что в ПУЭ величина протекания длительно допустимого тока нагрузки кабеля дана для температуры 25 градусов Цельсия.