Автор Тема: Уравнивание потенциалов, заземлени и молниезащита покрасочного цеха 300х60м  (Прочитано 6685 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так как в этой теме говорили в основном про моторы, создам новую тему.
Есть покрасочного цех размером порядка 300х60м.
Конструкция сборный железобетон: подстаканники из монолитного железобетона, и сборные готовые железобетонные колоны.
Технологию разрабатывает немецкая компания. Выслали задание на заземление и уравнивание потенциалов, в котором указали заземлить колонны и фундаменты, и на каждую колону вувести шину уравнивания потенциалов. Под полом проложить сетку из стальной полосы с ячейками 20х20м.
Вся загвоздка в том что подстаканники уже залили, а колоны уже готовы, естественно, никто про закладные для заземления не подумал.
Вопросы:
1. Обязательно ли арматура железобетонных колон и фундаментов должна быть соединена с системой уравнивания потенциалов? Обязательно ли колонна должна иметь электрическую связь с фундаментом? С заземлением?
2. Молниезащиту наша фирма не имеет лицензию разрабатывать, в тех задании на заземление вентустановок на крыше написали соеденить с молниезащитной сеткой. Как я смогу "заземлять" на молниезащиту если не имею права это делать?

Заранне благодарен.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Напиши так:" Оборудование, размещенное на кровле, заземлить путем присоединения корпусов к молниеприемной сетке".
Согласно РД фундаменты строительных конструкций могут (должны) использоваться в качестве заземлителей молниезащиты при определенных геометрических размерах и марках бетона (точнее см. в РД). Если задание на закладные сделать не получилось, то проложи вокруг здания полосу (штыри возможно не потребуются) и под пол положи сетку. Более подробно в ДБН В.2.5-27-2006 и РД 34.21.122-87 (очень много цетировать, извини)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
С вентустановками - понятно.
Главный вопрос что тревожит:
обязательно ли заземлять арматуру железобетонных колон?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если уж так получилось с заданием, то не обязательно. Просто опуски прийдется делать открыто по фасаду, и возможно прийдется делать внутринний контур заземления, это уже зависит конкретно от технологии

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Щодо приєднання корпусів вентустановок до блискавкоприймальної сітки. Якщо це просто ОТВОРИ у даху, які не мають ані металевих каналів, ані кабелів живлення, які йдуть досередини малярного цеху, тоді все грамотно. Інакше - частина струму блискавки заскочить досередини цеху (до мереж живлення) і наробить там біди! Належить дотримуватися захисної відстані (розрахунок за методикою МЕК є у каталогу TBS ОБО). Дарма що ТЗ німецького походження.
  Щодо арматури (українською - риштунку) колон. Ідея була правильною (блискавка може пробити дах, аби досягти вземлених металевих несних конструкцій). Тому намагалися зробити надійні з"єднання (байпас). Тепер можна використати металеві фасади (сендвіч, сайдинг) у якості доземного провідника. У каталогу ОБО є рекомендації, запозичені зі стандартів МЕК, щодо товщини бляхи і способів з"єднання (заклепки, саморізи). Сітка під підлогою - ВИРІВНЮВАННЯ потенціалів для запобігання повстання напруги кроку (іскріння).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю