Помогите советом! Есть жилой дом уже полностью спроектированный, 3 секции, в каждой свое ВРУ. Сегодня доли ТУ (как всегда вовремя). Вот выдержка из ТУ:
"7.1. Требования к электросетям основного питания:
7.1.2.Строительство 2-х кабельных линий 0,4 кВ от 1-ой и 2-ой секций шин 0,4 кВ ЗТП-307 до Р1Д-0,4кВ жилого комплекса. Сечение кабельных линий принять в соответствии с проектируемой токовой нагрузкой жилого комплекса с проверкой на термическую и динамическую стойкость токам к.з., но не менее 4x120 мм2.
7.1.3.В жилом доме установить распределительный щит РЩ-0,4кВ с возможностью подключения 2-х кабельных линий 0,4 кВ и щитом учета для подключения офисов, лифтов и внутриподъездного освещения. Предусмотреть установку общеподъездных щитов учета, с ограничением доступа к отсеку с установленными расчетными счетчиками.
7.3.2.В РЩ-0,4 кВ потребителя;
7.3.2.1.На присоединениях 0,4 кВ установить общедомовые счетчики активно-реактивные
со встроенным модулем передачи данных счетчика по силовым проводам для определения
электропотребления многоэтажного жилого комплекса."
Как поступить, поставить в одной из секций РЩ от которого запитать все 3 ВРУ? В каждом ВРУ уже есть учет эл.энергии, в этом РЩ его нужно снова устанавливать? И если уж его ставить, можно ли его вынести куда-нибудь в будочку на улицу возле дома? Пожалуйста выскажите свои мысли.