Помогите советом! Есть жилой дом уже полностью спроектированный, 3 секции, в каждой свое ВРУ. Сегодня доли ТУ (как всегда вовремя). Вот выдержка из ТУ:

"7.1.  Требования к электросетям основного питания:
7.1.2.Строительство 2-х кабельных линий 0,4 кВ от 1-ой и 2-ой секций шин 0,4 кВ ЗТП-307 до Р1Д-0,4кВ жилого комплекса. Сечение кабельных линий принять в соответствии с проектируемой токовой нагрузкой жилого комплекса с проверкой на термическую и динамическую стойкость токам к.з., но не менее 4x120 мм2.
7.1.3.В жилом доме установить распределительный щит РЩ-0,4кВ с возможностью подключения 2-х кабельных линий 0,4 кВ и щитом учета для подключения офисов, лифтов и внутриподъездного освещения. Предусмотреть установку общеподъездных щитов учета, с ограничением доступа к отсеку с установленными расчетными счетчиками.
7.3.2.В РЩ-0,4 кВ потребителя;
7.3.2.1.На присоединениях 0,4 кВ установить общедомовые счетчики активно-реактивные
со встроенным модулем передачи данных счетчика по силовым проводам для определения
электропотребления многоэтажного жилого комплекса."

Как поступить, поставить в одной из секций РЩ от которого запитать все 3 ВРУ? В каждом ВРУ уже есть учет эл.энергии, в этом РЩ его нужно снова устанавливать? И если уж его ставить, можно ли его вынести куда-нибудь в будочку на улицу возле дома? Пожалуйста выскажите свои мысли.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #1 : 14 Листопад 2008, 06:46:16 »
Bobertigra,
А магистрально не получится запитать? Типа такого?

Еще вот тут поднималась тема
http://eom.com.ua/index.php/topic,53.0.html

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #2 : 14 Листопад 2008, 08:01:56 »
Неплохая идея! Пойду думать. Может еще какие-нибудь предложения есть?

oipop

  • Гість
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #3 : 14 Листопад 2008, 09:31:09 »
Сделай одну электрощитовую на все 3 секции дома. Туда поставь РЩ с учетом на жилье, и отдельные ВРУ на офисы и т.п. тоже с учетом. ВРУ офисов запитай от вводов РЩ.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #4 : 14 Листопад 2008, 09:52:41 »
Если нет подвала, возникнет проблема с прокладкой кабеля между разными секциями.
Если есть подвал - тогда да.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #5 : 14 Листопад 2008, 12:52:33 »
Подвала нет к сожалению, по дому развести кабели никак не получится. Уже запроектировано 3 щитовых и, т.к. проект готов, никаких кардинальных изменений вносится не будет. Можно ли снаружи поставить какойнить устройство, чтобы от него развести кабели по ВРУ секций?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #6 : 14 Листопад 2008, 12:56:56 »
Краем уха слышал про кабельные киоски. Что это за зверь?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #7 : 14 Листопад 2008, 13:12:18 »
Может что-то типа этого
http://eleton.com.ua/production/index2_f.php?show_level=10

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #8 : 14 Листопад 2008, 14:33:17 »
Вот нашел такое изделие: киоск кабельный КЛ-209. Мне кажется что можно поставить таких по одному на каждый ввод и от них развести к ВРУ секций. Правда не смог пока найти украинских производителей. Кто что думает по этому поводу?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #9 : 14 Листопад 2008, 14:39:57 »
Цитата: Bobertigra
киоск кабельный КЛ-209
Ну так, по сути дела, это обычная кабельная сборка, какую предлагал andery, в
Цитата: andery
« Ответ #7 : Сегодня в 13:12:18 »
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #10 : 14 Листопад 2008, 14:46:28 »
Не совсем. Климатическое исполнение и категория размещения кабельной сборки, которую предложил andery У3. В моем случае, видимо, необходим У1. Поправьте если я не прав.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #11 : 14 Листопад 2008, 16:23:39 »
Не совсем. Климатическое исполнение и категория размещения кабельной сборки, которую предложил andery У3. В моем случае, видимо, необходим У1. Поправьте если я не прав.
сути дела это не меняет, большинство производителей изготовит требуемую сборку в необходимом климатическом исполнении, тем более, что никакой революции для этого делать не нужно - подобными сборками, стоящими на улице, город Киев щедро утыкан. ИМХО термин "кабельный киоск" - российское изобретение, у нас называемый кабельной сборкой. В приложении две фотографии подобной сборки с одного моего объекта
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #12 : 15 Листопад 2008, 13:30:51 »
Да, наверное так оно и есть :). Не подскажите кто в Днепре может такое изготовить?

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение жилого дома
« Reply #13 : 26 Листопад 2008, 16:16:11 »
Мне кажется, сильно уж много будет нагорожено: и киоск и 3 щитовые. А если нет подвала, то разводку по секциям можно же и по улице сделать.

 